Nötr olmadan kaçak akım rölesi bağlama

sayın yakamoz kardeşim üncelikle makina nın ne işe yaradığını ve ne yaptığını alatırsan(ne makinası olduğunu) bizler sana daha iyi yardımcı oluruz.
 
Makınanızın kumanda devresi, ya 24 Volt.(AC veya DC) dir. Yada 220 volt dur. Ama bu gerılımler.380/220 volt kumanda trafosu üzerınden ( power suplley de olabilir. Sağlanmaktadır. Bu nedenle nötrün boş olması sizi aldatmasın.

Ayrıca, PLC, bilgisayar , UPS gibi decrelerde nötr kullanılması zaman zaman arızalara neden olmaktad oldugundan, mutlaka bir izole trafo üzerinden baglanması saglıklı olmaktadır.
 
Makinaya nötr bağlanmamış dahi olsa K.A.K.R sağlıklı çalışacaktır, izolasyonda herhangi bir problem yok ise. Sn. Yaşlı Uzman'ın dediği gibi önemli olan 3 faz üzerindeki vektörel toplamdır. Bizim sahada kullandıgımız 3 fazlı makinalar var,üzerinde bulunan izolasyon trafosu üzerinde nötr hattını alıyor ve bunlar k.a.k.r ile sağlıklı çalışıyor.
 
merhaba;

Bir makineye kaçak akım rölesi bağlamak istiyorum ancak, makineye 3 faz 1 nötr ve birde toprak giriyor. ve nötr ucu boşta bırakılmış. toprak ucu ise makine üzerinde bulunan toprak barasına bağlanmış. makinenin devre şeması olmadığı için projeyi inceleyemedim ancak göz ile kotrol ettiğimde nötr girişini göremedim ve makine çalışır durumda bu makineye kaçak akım rölesini toprak ucunu nötr gibi bağlasam çalışır mı? teşekkürler
çalışmaz kaçakm akım role tutmaz zaten devamlı atar mutlaka vardır bağlantısı.zaten bazı makınalarda motorlarda nötr gerek kalmaz nötr 3 fazda toprak görevı görur
 
Makınanızın kumanda devresi, ya 24 Volt.(AC veya DC) dir. Yada 220 volt dur. Ama bu gerılımler.380/220 volt kumanda trafosu üzerınden ( power suplley de olabilir. Sağlanmaktadır. Bu nedenle nötrün boş olması sizi aldatmasın.

Ayrıca, PLC, bilgisayar , UPS gibi decrelerde nötr kullanılması zaman zaman arızalara neden olmaktad oldugundan, mutlaka bir izole trafo üzerinden baglanması saglıklı olmaktadır.
Öncelikle değerli, yorumunuz için size ve arkadaşlara teşşekkür ederim.
Röleyi direk şalterden önce bağladım ancak tutmadı. daha sonra incelediğimde Dediğiniz gibi 380 v trafodan 220 v alarak bu kumanda devrelerini beslemişler.(PC, power supply, klima vs.) kaçak akım rölesini nereye nasıl bağlamam gerekiyor.
 
4P yani 4 kutup yani 3 faz+Nötr Kaçak akım rölesi ile motor beslemesi nötr'süz yapılır ve çalışır. Röle 3 fazın vektörel ortalaması ile nötrden dönen akımın karşılaştırılması prensibi ile çalışır. Motor Güç devresinde nötr kullanılmaz dolayısıyla Röle Nötr çıkış terminali boş bırakılır. Motorun üç fazdan çektiği akımların vektörel toplamı sıfırdır yani röle toroidi üzerinde gerilim endüklenmez yani röle açmaz görevini yerine getirir. Röle açıyorsa izolasyon problemi yani sargılardan gövdeye ordanda toprağa kaçak var demektir.

YaşlıUzman 'ın dediği gibi bir bağlantı yaptık sadece faz uçlarını bağlayıp nötr boş bırakarak bir AC motor panosunda denedik, herhangi bir sıkıntı gözlenmedi ve rölenin test düğmesini de denediğimizde çalışıyordu.
 
4P yani 4 kutup yani 3 faz+Nötr Kaçak akım rölesi ile motor beslemesi nötr'süz yapılır ve çalışır. Röle 3 fazın vektörel ortalaması ile nötrden dönen akımın karşılaştırılması prensibi ile çalışır. Motor Güç devresinde nötr kullanılmaz dolayısıyla Röle Nötr çıkış terminali boş bırakılır. Motorun üç fazdan çektiği akımların vektörel toplamı sıfırdır yani röle toroidi üzerinde gerilim endüklenmez yani röle açmaz görevini yerine getirir. Röle açıyorsa izolasyon problemi yani sargılardan gövdeye ordanda toprağa kaçak var demektir.

Bildiğiniz üzere, makinelerin ana panolarından kumanda ve güç devreleri aynı hattan besleniyor. Bu durumda, makinenin girişine sadece bir adet KAR bağlanması yeterli midir? Yoksa kumanda ve güç devresini ayırıp ayrı ayrı mı KAR uygulanmalıdır?
 
kumanda devresine kaçak akım rölesi koymaya gerek yoktur.24 volt olduğundan kumanda devresi insana bir zararı olmaz.zaten kumanda cihazlarının kendi içerlerinde korumaları vardır.
 
kumanda devresine kaçak akım rölesi koymaya gerek yoktur.24 volt olduğundan kumanda devresi insana bir zararı olmaz.zaten kumanda cihazlarının kendi içerlerinde korumaları vardır.
Bu durumda güç ve kumanda devresini kapsayan panonun ana girişine KAR uygulayabilir miyiz?
 
30ma lık kar (kaçak akım rolesi) daire girişinde oluyor yanlış mıyım ? 30 ma lığı aşan kaçak olduğunda elektriği kesiyor. ozaman bina giriş kofresindeki 300ma lık kar'a ne gerek var ?
 

Forum istatistikleri

Konular
130,059
Mesajlar
932,638
Kullanıcılar
453,041
Son üye
İHSAN DOĞAN

Yeni konular

Geri
Üst