  1. CCS C'de delay_ms sorunu :(

    Dostum yaptığın tanımlamalarda hatalısın. Eğer kristalini 1 mhz kullanıyorsan 1 mhz olarak ccs de tanıtmalısın. Sorununun asıl sebebi bu. Sana önerim 4 mhz lik bir kristal kullan. kristallere 15 pf mercimek kondansatör bağla ccs de de 4 mhz olarak tanıt.
  2. pıc16F877

    Çıkışınıda analog olarak aktarmak istiyorsan dijital analog konvertör kullanman gerekecek.
  3. Joystick kartı için pic kodu gerekiyor.

    Devrenin sadece %5'ini yapmıssın anlaşılan. Picin kodunu yazabilmek için öncelikle konsol hakkında tüm bilgilere sahip olmak gerekli.
  4. Elektrik gidince atan ana sigorta

    ilk olaraka sana selektivite yi araştırmanı tafsiye ederim.. dağıtım panondaki siğortaların hepsi C karakteristikli bu binalar için uygun değil. Onların hepsinin B karakteristikli olması zorunludur. Selektivitenin uygulanmadığı binalarda bu gibi sorunlar olabilir. Dairedekii siğorda atmadan ana...
  5. kablo seçimi

    300w lık bir projektör 1.3 Amperlik bir akım çeker. Yönetmelilerde aydınlatma sortilerinde 1,5mm2 ,priz sortilerinde 2,5mm2 lik kesit değerleri minumum kesit değerleridir. o yüzden 300w lık projektör e min 2,5mm2 lik kablo çekebilirsin, kablo uzunluğuna göre gerilim düşümü hesabı yaptığında...
  6. ENDÜKTİF VE KAPASİTİF TEN AYNI ANDA CEZA OLURMU?

    Şu an ki sistemininde tek fazdan ölçümlü kompanzasyon mu var.kademe sayın ve kondansatör değerlerinin neler?? eger tek fazdan ölçüm yapan bir sistemin varsa acilen dengesiz yüklerinden dolayı 3 fazdan ölçüm yapan bir kompanzasyon sistemi tasarlamalısın . Kademe sayını münkün oldukça fazla...
  7. Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

    Kontaktörlerde yapışma yoksa, röle ayarları düzgünse, kompanzasyon sistemi iyi analiz edilmeden, rasgele kondansatör değerleri seçilmiş olabilir, veya kademe sayısı ve kademelere uygun kondansatör dağılımı yapılmamış olabilir. Sistemin hesabını yapar uygun kademe ve kondansatör seçimi yaparım.
  8. YGT Dersi

    pamukkale üniversitesinde verilmişti.. biır de orayı araştır istersen..
  9. KABLO kesiti

    bu sistemde kullandığın sigortanın anma akımı nedir??? işletme akımın Ib=333A, olduda 3X185+95A kabloyu seçtin diyelim Iz=400A, Ib<In<Iz koşulunu sağlamak için hangi sigortayı koyacaksın??? Benim düşünceme göre seni 3X185+95A bile kurtarmayacaktır. Çünkü 400A'lik bir sigorta koyacaksın mecburen...
  10. harmonik kompanze

    ilk olarak sorduğun sorunun cevabı ilk kademeye mutlaka üç fazlı kondansatör bağlamalısın. Üretici kullanım kılavuzlarında 1. kademeye üç fazlı kondansatör bağlanması konusunda defallarca uyarı yapılmaktadır. ikinci olarak sen 1 fazlı değilde 3 fazlı kompanze edecek olursan işletmedeki faz...