igotek
Üye
- Katılım
- 27 Ağu 2014
- Mesajlar
- 95
- Puanları
- 1
- Yaş
- 39
Aşağıdaki resimde baradan gelen kablolar 4P sigortaya giriş yapıyor. 4P sigortadan çıkan kablolar elektrik sayacına giriyor. Elektrik sayacından çıkan kablolar 3P sigortaya giriyor. 3P sigortadan çıkan kablolar daire içerisindeki kaçak akım rölesine gidiyor. Nötr, sayaçtan direk olarak daire içerisindeki kaçak akım rölesine gidiyor. Kaçak akım rölesinden ise daire içi sigortalara dağılımı yapılıyor. Standart bağlantı bu şekilde.
Nötr kablosunu gevşek bırakırsak yangın çıkma ihtimali yüksek.
Sayaç öncesi 4P sigortadan önce baradan gelen kablolarda nötr ile fazlardan birini yer değiştirirsek ne olur ?
Tabi ki sigorta kapalı iken işlem yapılacak. Sigorta açıldığında ne olacağını merak ediyorum.
Sayaç öncesi 4P sigortada nötr hiç bağlamazsak ne olur ?
Nötr kablosunu gevşek bırakırsak yangın çıkma ihtimali yüksek.
Sayaç öncesi 4P sigortadan önce baradan gelen kablolarda nötr ile fazlardan birini yer değiştirirsek ne olur ?
Tabi ki sigorta kapalı iken işlem yapılacak. Sigorta açıldığında ne olacağını merak ediyorum.
Sayaç öncesi 4P sigortada nötr hiç bağlamazsak ne olur ?