  1. Soft starter ile kaçak akım toroidi ve rölesi kullanımında ki problem

    Çok teşekkürler bunları inceledikten sonra dönüş yapacağım. Problem bu olabilir. Problem toroide koblolar doğru şekilde konulmamış olabilir
  2. Soft starter ile kaçak akım toroidi ve rölesi kullanımında ki problem

    Dosyalar ve yardımlar için teşekkürler tesisat ti panoyu panocu yaptı kendimde kontrol ettim zaten sıkıntı olsa geriye kalan sistem çalışırken problem çıkarırdı kumanda devresi plc bir trafo 3 düşük amperde yardımcı pompa var belki söylemem gereken bir ayrıntıyı söylemedim sistemde notur yok...
  3. Soft starter ile kaçak akım toroidi ve rölesi kullanımında ki problem

    10sn rampa süresi var bu süre boyunca zaman rolesi kullanmam gerek sanırım ama benim anlamadığım bunu yapan demoraj mi
  4. Soft starter ile kaçak akım toroidi ve rölesi kullanımında ki problem

    A tipi kaçak akım rolesi kullanıyoruz Siemens in datasheete bir önerisi yok ama sözlü olarak sorduğumda a tipi kullanmamizin bir problem yaratacağını düşünmüyorum dedi. Soft starter bypass kontrollü demorajdan sonra bypass geciyor Troid uzerinde bir ayar yeri yok rolede var Max 5sn 2 ampere...
  5. Soft starter ile kaçak akım toroidi ve rölesi kullanımında ki problem

    Merhaba elektrik-elektronik duayenleri 250kw motor ile bir pompa çalıştırıyoruz. Motoru bir soft starter kontrol ediyor ve bu soft starter Siemens orta faz direk motora gidiyor. Bunlarla la birlikte yardımcı pompalar ve sensörleri kontrol eden bir panomuz var. Bütün bu sistem ana girişte bir...