Arama sonuçlarınız

  1. erdem_solmaz

    Kapasitif Neden Artıyor?

    elektrik sayacın yanlış bağlandıysa ne yaparsan yap sürekli kapasitif yazar
  2. erdem_solmaz

    Kapasitif Neden Artıyor?

    zeybek adlı kullanıcı arkadaşın dediği doğru eğer mekanik saat sökülüp dijital sayaç takıldıysa og de akım trafosu ters bağlandıysa ondan yapabilir aynı şey bizim başımıza geldi ondan biliyorum sürekli kapasitif yazıyor du sayaç
  3. erdem_solmaz

    400 kw kompanazasyon

    trafon 400 kva buna e aşağı 270 kvar kompaze yapmalısın harmik filtre kullanmalısın trafonun gücü 320 kw yapıyor buna harmoniklerde girerse trafon yanabilir trafoyu yüksek secemiyorsan mutlaka harmonik filtre yap ayriyetten sabit grubu mutlaka trafonun % 1,5 -2 kadar olmalıdır. yoksa makina...
  4. erdem_solmaz

    XLPE Kablo başlığı neden patlar?

    xlp kablosunda başlık patlamasının nedenlerinden biri kötü işçilik düzgün soyulmaması bantlarının düzgün sarılmamasi soyma işlemini yaptıktan sonra mutlaka kolanyalı mendille güzelce temizledikten sonra biraz bekleyip daha sonra işlemi bitirmek.bu şekilde yaptığımız bütün başlıklarda bir sıkıntı...
  5. erdem_solmaz

    Orta ve alçak gerilim hakkında

    cok tehlikeli bir konu og konuya vakıf değilsin çalışman gerek birde her elektrik mezunu bu işi yapması bile yasalar gereği yasaktır. başına bir iş geldiğinde iş yeri ve sende suçlu görünürsün bunu aşabilmen için elektrik mühendisi hariç ekat kursuna gidip belge alman gerekli buna dikkat etmelisin
  6. erdem_solmaz

    Sabit Kondansatör Seçimi Hhakkında Bilgi Edinmek İstiyorum.

    trafoda kullandığın yük sabit 200 Kva ise kullanacağın kondansatör yükün % 3 olmak zorundasın trafon tam yüklü olmadığından trafo güçünü es geçmenlazım yoksa yüksüz zamanlarda kapasitif yazar kullanacağın sabit kondansatör için 7,5 Kvar yeterli 200 Kva için ama 400 Kva için 12,5 Kvar olması lazım
  7. erdem_solmaz

    telefon kablosuna 220 volt enerji vermek

    telefon hattına 220 V santralı devre dışı bırakma ihtimalin cok yüksek bulundugun bölgede bir cok telefon abonelerinin iletişimini koparta bilirsin yakalanma ihtimalin cok zor yaşandığında biliyorum denediysen ses cıkarma yok denemediysen hiç kalkışma telefonlar zaten 48V ile çalışır ve...
  8. erdem_solmaz

    yardim edermisiniz

    ne tür birşey yapmayı düşünüyorsunuz
  9. erdem_solmaz

    İndüktif ve kapasitif düzene girmedi

    reaktif ve kapasitif olayını iyi anlaman lazım bu arada sayacımı değiştirdim diyorsun sayacın mutlaka digitaldir . ondan dolayı dengeli kompanzasyon senin olayını kurtarmaz birde yüklerin dengesiz se cok zor devreye monefaze kondansatör bağlaman gerekebilir sistemini iyi analiz etmen lazım