Arama sonuçlarınız

  1. MetinUlas

    Market için Merkezi soğutma grubu

    Toplamda 9-11 hp merkezi soğutma grubuna ihtiyacınız var. Bahsettiğiniz 5+4 grubun uygun olup olmadığını kurulum yapacak yada sonrasında servis hizmeti verecek kişi ile görüşün derim. Toplam kapasitenin yeterli olması sorunsuz çalışacağı anlamına gelmez. En düşük kapasitede calisirken 4hp olan...
  2. MetinUlas

    Vrf

    Verdiğim örnek hatalı kusuruma bakma. Düzelteyim, Arızalı kompresör 46-415v / 30-390hz / 9130w Muadil gösterilen kompresör 46-415v / 40-200hz / 9000w Systemair sysvrf2 serisi 50kw kapasitede. Birde bu sistemin manualini bulamadım. Yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa memnun olurum.
  3. MetinUlas

    Vrf

    Selamlar, Vrf Kompresörlerinde muadil için hangi teknik kriterleri değerlendirmek gerekir. Örnek olarak x marka 50-405volt Mesela x markanın kompresörü 45-400v 35-385hz y markanın muadiline bakarken kapasite gaz cinsi vs dışında başka kriter değerlendirmek gerekiyormuş.
  4. MetinUlas

    Soğuk oda kompresör buz tutuyor

    Dostum kolay gelsin. Evapta yoğun bir karlama varsa dönüş borusu kompresöre kadar karlama yapabilir. Sistemdeki gazın çoğu evapta likit halde olduğunu gösterir. Şu haliyle sistem dört dörtlük olmasada ihtiyacı karşılayacak kadar verimli çalışıyor gibi. Evapta ki karlanma illaki olacak. Defrost...
  5. MetinUlas

    Hem Expansion valf hemde kılcal aynı anda kullanılmış

    R404a basabilirsin fakat kompresörün yağını değiştirmeli (poe yağ olacak) ve boru hattını temizlemelisin.
  6. MetinUlas

    Hem Expansion valf hemde kılcal aynı anda kullanılmış

    Optimum sistem verimi için en doğru seçim kesinlikle r404a. Konu başlığı bu sorunun cevabını kaldıracağını sanmam. Çünkü çok ama çook fazla kriter değerlendirilmesi gerekir. Eksik kaldığım konulardan biri diyebilirim.
  7. MetinUlas

    Hem Expansion valf hemde kılcal aynı anda kullanılmış

    Yağını değiştirseniz, çalışma rejimi ve kapasitesi uygunsa olur. Boru hattınıda da mutlaka temizleyin. Elinizdeki kompresörü değerlendirmek gibi bir derdiniz olmasa hiç uğraşmayın derdim. Soğutma sistemlerinde kullanılması gereken yağ seçimi önemli. Konu hakkında internetten bolca döküman...
  8. MetinUlas

    Hem Expansion valf hemde kılcal aynı anda kullanılmış

    Selam, Dış dengeli takmak sistemin bir kademe daha kararlı çalışmasını sağlar. Yalnız öncelikle sistemi ihtiyacınıza yada imkanlara uygun kombinasyonu sağlamalısınız. Serkan bey sık karşılaşılan olası sorunları belirtmiş. R134 gazı kullanarak sistem verimini düşürmüşsünüz. Sistemin kurulumunu...
  9. MetinUlas

    Buzdolabı kart test cihazı

    Kombi kartları için böyle test ekipmanları varmış ama buzdolabı için hiç duymamıştım. Buzdolabı kartlarında çok fazla seçenek var. Birbirinden farklı kontrol ve kumanda yöntemleri var. Hazırda böyle bir ekipman olacağını sanmam. Onarımını yaptığın kartların giriş ve çıkış pinlerinin nereden...
  10. MetinUlas

    Elektronik kart üzerinden IGBT nasıl değiştirebilirim.

    Ölçüm yapamadığını yazmışsın. Sürücü onarımı yapan bir ustadan duymuştum. besleme girişi ve çıkışları diyot kademesinde ölçerek modül sağlamlığı hakkında net olmasada fikir verebiliyormuş. Modül datasheet bakarsan fikir verecektir. Giriş ve çıkışları muhtemelen direk bağlıdır. Bu yöntemi hiç...
  11. MetinUlas

    Defrost sırasında oluşan buhar

    Anlaşılan ezbere ayar vermekle olmayacak. Sensör konumunu da iyi belirlemek lazım. Müdahale sonrasında en verimli ayarda çalışır bırakmak için bir süre gözlem yapmam gerekiyor. Sistem şehir dışındaki bir müşterimin. Birkaç gün sonra gidip müdahale edeceğim. Verileri ve sonucu tekrar...
  12. MetinUlas

    Defrost sırasında oluşan buhar

    Bende iki seçenekte de aynı endişeye sahibim. İki seçenek de sonuçta buharla temas halinde olacak. Buhar suya su buza dönüşüp sorun oluşturacak. Tecrübe edilmiş olsa belki bi şans verirdim. Sistem zamana göre defrost yapıyor. Henüz parametreleri değiştirmedim. Sıcak gaz ile defrost yaptığımda...
  13. MetinUlas

    Defrost sırasında oluşan buhar

    Rezistanslar çalışma prensibi gereği gerilim uygulandığı sürece ısınmaya devam ediyor. Tahminimce 80-90 derecenin üzerine çıkıyor. Bu kolayca suyun buharlaşmasına sebep oluyor. Buna benzer uygulamalarda çalışma rejimine uygun fan çalışma sıcaklığını ve damlama süresi sonunda fan çalışmasını...
  14. MetinUlas

    Defrost sırasında oluşan buhar

    Selamlar, -18 derece çalışan soğuk depo defrost süresince karlanmayı eritirken ortama çok fazla buhar vermekte. Buhar fan kanatlarında çerçevesinde ve tavanda buz oluşumuna sebep oluyor. Fanda balans sorununa ve sıkışma gibi sorunlar ortaya çıkıyor. Rezistanslı defrost yapılmakta. Defrost...
  15. MetinUlas

    İnverter klima nasıl 7/24 tam yükte çalıştırılır ?

    Sistem odasını da cihazları soğutmak için soğutmak istiyor değil mi? Oda 15 metrekare sistem 1 bilemedin 2 metrekare (hacimsel değerlendirmeye gerek yok). Duvarlarda ısınan hava cihazlarında etkisiyle ortam sıcaklığını yükseltiyor. Odanın tüm yüzeyinden oluşan gereksiz ısı yükünü de...
  16. MetinUlas

    İnverter klima nasıl 7/24 tam yükte çalıştırılır ?

    Ortam konforu için güzel çözüm fakat cihazların hararetini almak için pek te fazla fazdası olacağını sanmam. Bir miktar daha serinletir. Zira klimanın üflediği havanın %25i kadarı ancak cihazlara etki ediyordur. Bir süre sonra serin havayı çekip evapta ki likit gazı yeterince...
  17. MetinUlas

    İnverter klima nasıl 7/24 tam yükte çalıştırılır ?

    Yada nasıl yapılacağını tarif edeyim en iyisi. En az 3 mm kalınlığında bakır ya alüminyum levhayı (bakır daha iyi) kartın soğutucusuna uygun ebatlarda kesip karta monte edilecek uygun delikler delinir. Bir tarafına kartta soğutulması gereken komponentler gelecek diğer tarafına ise levha ile aynı...
  18. MetinUlas

    İnverter klima nasıl 7/24 tam yükte çalıştırılır ?

    Ekran kartlarındaki herhangi bir alüminyum soğutucunun resmini ve genişlik be yükseklik ölçülerini göndermen mümkün mü?
  19. MetinUlas

    İnverter klima nasıl 7/24 tam yükte çalıştırılır ?

    Şu şartlarda beklenen performansın yarısını bile vermemesi normal. Klimanın üflediği toplam havanın ne kadarı cihazlara etki ediyor? Tam yükte sürekli çalışsa bile klimanın üfleyeceği hava +5 derecenin altına inmez. Bildiğim kadarı ile cihazların verimli çalışabilmesi için 35 ile 55 derece...
  20. MetinUlas

    İnverter klima nasıl 7/24 tam yükte çalıştırılır ?

    Odada bulunan cihazlarını ile ilgili detay verirseniz çözüme daha kolay yaklaşabiliriz. 6kw elektrik tüketmek ile 6kw ısı üretmek arasında cihaza göre epey fark var. İnverter klima kullanmak iyi bir seçim değil. Zira kendi üflediği havayı emerse ortamı soğumuş kabul ederek kapasitesini...
Geri
Üst