Arama sonuçlarınız

  1. Mehmetf

    48V DC Sistemde LVD ?

    Merhaba, Ekte gözüken kumanda şemasında 75vDC Parafodur, LVD ve A.O.S isimli sigorta var. Bu tip kumanda şemalarındaki terimelere yabancı olduğum için; Piyasada 75vDC parafodur varmıdır? LVD Nedir? (Terim olarak Low Voltage Dısconnect) A.O.S açık ismi nedir? desteğiniz için şimdiden teşekkürler..
  2. Mehmetf

    Eplan P8 2.5 donuyor

    P8 2.7 içinde kasma sorununa çözümünüz varmı? Office 2013 64 bit yüklü.
  3. Mehmetf

    Çiftlik Gece hareket sensörü uygulaması hk.

    Merhaba, Çiftlikte ahırların olduğu bölgeyi gece hırsızlık durumlarına karşı uyarı amaçlı Hareket sensörü bakıyorum, çiftlikte sürekli köpek gezinebiliyor bu tip durumları algılayıp sadece insanın vaar olduğunu algılayabilen sensörler varmıdır?
  4. Mehmetf

    Haberleşme mantığı hk.

    Selammun Aleykum, Bir noktadaki Analog bir bilginin veya Dijital bir bilginin başka bir noktaya haberleşme kartı ile taşınması için genel algoritma veya genel mantık hakkında bilgi rica ediyorum.
  5. Mehmetf

    Delta PLC , HMI , VFD Uygulama Örnekleri

    @shox Teşekkür ederim. Beğeni fazlasıyla hak edildi :)
  6. Mehmetf

    Sıcaklık ölçüm değerini Fiber ile taşıma hk.

    rs485 uygun fakat, ölçtüğüm sıcaklığı rs485 nasıl çevireceğim ona emin değilim. Sıcaklık min önemli değil max 300 Derece olacak.
  7. Mehmetf

    Sıcaklık ölçüm değerini Fiber ile taşıma hk.

    ADC ile veriyi aldıktan sonra Tek taraflı ileteceğim. Peki bu aldığım dijital sinyali nasıl İletişim protokollerinden 1 tanesine çevirebilirim? Örnek aldığım veriyi adresleyip RS485 ile bir PLC de işlemek istiyorum..
  8. Mehmetf

    Sıcaklık ölçüm değerini Fiber ile taşıma hk.

    Selammun Aleykum, Sahada çok farklı yerlerde kullanılacak olan J-K tipi Sıcaklık sensörlerinden okuyacağım bilgiyi Fiber ile bir noktadan başka bir noktaya taşımak istiyorum. Bu tip proje veya uygulama yapan arkadaşlar varsa nasıl olduğuna dair bilgi verebilirmi?
  9. Mehmetf

    Ağırlığı nasıl ölçebilirim?

    ölçeceğin ağırlık örn. 100kg ise, 100kg Loadcell kullanırsan dediğin olabilir. Ama Statik olarak daha fazla yüke dayanıklı Loadceller var. Bunu ESİTT veya BAYKON ile görüşürsen daha net bilgi verirler.. Selam dua ile..
  10. Mehmetf

    Encoder Max. Kablaj mesafesi hk.

    Delta plc için öneriniz varmı?
  11. Mehmetf

    Encoder Max. Kablaj mesafesi hk.

    Selammun aleyküm, 18 metre uzunluğunda bir hat var, bu hatta bulunan vinç kedisinin pozisyonunu okumam gerekiyor. Birkaç firma ile görüştüm fakat enkoder kablo mesafesinin 20 metre olduğunu söyledi. Bu mesafe için önerebileceğiniz bir enkoder varmıdır? Bu arada ortamda su sıcaklığından kaynaklı...
  12. Mehmetf

    Anlık Sıcaklık Okuma ve Kaydetme

    Tüm bu dediklerini deltanın ürünlerini kullanarak rahatlıkla yaparsın. Fakat ısı kontrol cihazların haberleşme özellikli olmalı. Eğer değilse işin PLC ile rahatlıkla çözülür. Delta yerine Türk malı PLC de kullanabilirsin hem fiyatı uygun olur, hem yerli [emoji846]
  13. Mehmetf

    Masa (tezgah) testeresi yapımı

    Eldeki malzmeler ile başarılı şekilde yapılmış. tebrikler.
  14. Mehmetf

    sutunlu matkap modifiye

    İstediğiniz değişikliği Redüktörlü servo ile çok rahat yapabilirsiniz. Yalnız redüktörde dikkat etmeniz gereken konu devir ve Tork'tur.
  15. Mehmetf

    S7_1200 pt100 bağlantısı

    Bu modele AI kartları takılıyor. AI kartı taktığınızda, Enda'nın sinyal çeviricileri var. Pt100-4/20mA veya Pt100-0/10v çeviriciyi AI kartına girerek işinizi görebilirsiniz.
  16. Mehmetf

    S7_1200 pt100 bağlantısı

    Kullandığın S71200 modelini yazarsan daha net yardımcı oluruz.
  17. Mehmetf

    4-20ma SINYAL GELMIYOR

    Merhaba, Analog modüllerin ayarlarını yaptınızmı? M32 merkerini sürekli 1 olarak tutun veya direk bağlayın. Bipolar olduğu için "0" olduğu zaman ölçülen değerler "0" olur.
  18. Mehmetf

    Buzzer lı siren hk.

    Merhaba, Türk malı buzzerlı siren kullanan varmı?
  19. Mehmetf

    Eplan P8 template özellikleri değiştirme

    Güzel soru bende böyle soru sorulmasını bekliyordum teşekkürler