Arama sonuçlarınız

  1. scadayı rs485 nasıl çevirebiliriz_??

    Biraz daha bilgi vermen lazım. Mevcutta motorlar ile merkez scada arasındaki kablo yapısı RS-232 mi? Haberleşme hangi protokol ile yapılıyor, MODBUS RTU mu? Sonuçta RS-485 bir kablo altyapısı. Eğer MODBUS protokolü kullanılıyorsa, doğru adresleme ve driver ile direk SCADA'yı konuşturabilirsin.
  2. RTU hakkinda

    Benim kullandığım manada, Master-slave yapısı, birbiriyle haberleşen iki sistemden birinin sorgulayan, diğerinin sorgulanan olduğu yapıdır. Özellikle MODBUS protokolü ile kullanılan bu yapıda, master olan cihaz slave olan cihaza komutlar gönderir. Slave olan cihaz ise kendisine gelen komutlara...
  3. skadaya alternatif varmı acaba...

    Bence burada asıl önemli nokta, hazırlanacak çözümün (ister SCADA ister .Net ile özel çözüm) desteklenebilir olmasıdır. Kod yazan birisi olarak, özellikle yazarken notlar eklenmemişse programa, aradan 1-2 sene geçtikten sonra insan hiç bir şey hatırlamayabiliyor. Sonra oturup tekrar en baştan...
  4. OPC server lar hakkında bilgisi olan var mı?

    KEPware firmasının web sitesinde hem VB6 hem de VB.NET ile hazırlanmış, ücretsiz indirebileceğiniz örnekler var. Support Center - Kepware Technologies Tavsiyem, mümkün olduğunca OPC standartlarına uygun hazırlamanız programınızı.
  5. RTU hakkinda

    hansanderson ellerine saglik. http://www.tlecc.net/RTU%20vs%20PLC.doc adresinden alıntı: "A true RTU utilizing radio such as a Motorola ACE 3600 RTU is equivalent to a rugged 4 x 4 truck that comes with severe weather survival equipment, studded snow tires and the ability to get...
  6. In touch (wonder way) hakkında blgisi olan varmı

    InTouch veri altyapısı daha kötüdür. Sürekli istasyonlar arasinda senkron tutabilme icin kopyalama yapar.
Geri
Üst