  1. jeneratör işletme ruhsatı

    Üstat dökümanlarda hala TEK ten falan bahsediyo bunların güncel olanları yok mu?
  2. kompanzasyonu neden devreden çıkarıyoruz

    Jeneratör çalışırken kompasazyon devrede olursa sistemdeki kapasitif yük miktarı artacaktır bundan dolayı çekilen yük miktarı (akım değeri) artarken beraberinde voltajı da yükseltecektir.Tecrübelerim faz-nötr de 280 volt faz-faz da 460 volt görüldüğünü söylüyor 500 amper civarındayken..Sonuç...
  3. Aksa 800 kva jeneratör arizasi n'olabilir?

    Alternatörün üzerindeki voltaj regulatörünü kontrol edin ayrıca alternatörün üzerindeki tahrik kondansatörü sağlam mı ona da bir bakın muhtemelen bunlardan oluyor...
  4. Online UPS lerde fazsırası rölesi?

    Faz sırası rölesi gereklidir..Hatta güncel ürünlerin üzerinde zaten faz sırası rölesi vardır çünkü faz sırası farklı olursa şarj olmaz..dolayısıyla besleme yapmaz..
  5. cat marka gazlı jeneratörler

    Kojenerasyon ürünlerden bahsediyorsun sanırım...Elimimde hazır döküman yok ama bu tarz ürünlerle ilgili bilgiyi internette çok kolay bulabilirsin..Zaten dizel jeneratölerden çok farklı değil..
  6. jenaratör motoru hava yaparmı ???

    Yeni nesil dizel motorlar dahil bütün dizeller hava yapar..En azından bakımda yakıt filtreleri değişirken yapar..Bunun için hepsinde yakıt el pompası bulunur..Eğer el pompası sertleştiği halde hava yapmaya devam ediyorsa yakıt pompasının üstünde bulunan yakıt borusu gevşetilip öyle havası alınır..
  7. jeneratorun bir faz ı boşta

    Faz dengesizliği ciddi bir konudur..Üç kanatlı olması gereken bir pervanenin bir kanadı eksik olursa dönüş çok dengesiz gerçekleşir.Buda alternatör üzerinde aşırı bir vibrasyon ve zamanla rulman yada yataklama sistemine zara verir.mümkün olduğu kadar fazları dengelem gerekir.yada direk bir...
  8. Jeneratörün Otomatik Çalışması

    Jeneratör hakkında pek bilgi vermemişsiniz.Benzinli portatif mi??yoksa dizel jen mi??eğer portatif ise otomatik kullanmak için üzerinde marş dinamosu akü ve otomatik kontrol kartı olması lazım.eğer yoksa sonradan takmak jen den daha pahallıya mal olur.Eğer dizel ve büyük jeneratör ise sadece...
  9. Aksa 800 kva jeneratör arizasi n'olabilir?

    Normalde aşırı yüke çıktığında jeneratör aşırı yük arızası verir..bunu özellikle yüke geçtiğinde yapıyorsa demeraj akımlarını göz önünde bulundurup parça parça yük verilmelidir.Mümkünse jen gücünün %60 ını geçmemelidir..buna rağmen uayrı devam ediyorsa mekanik bir problem olabilir.mesela yeterli...
  10. Senkronİzasyon

    Öncelikle senkron olacak jeneratörlerin kontrol modülleri senkronizasyonu desteklemelidir.Çünkü senkronizasyon için kontrol modüllerine parametreler girilir.Bunun yanında senkron oacak makineler için yük transfer panosu haricinde içinde şalterlerin olduğu(her jen için bir adet) senkron panosu...