  1. pano odası soğutma

    slm arkadaşlar,elimizde 2m adet frekans konvertörünün çalıştırıldığı kapalı bir odamız mevcut,her bir konvertör gücü 200 kW,yani toplam güç 400 kW,oda çok fazla ısınıyor ,kapılarda panjur mevcut ama soğutma olmuyor,bu odaya koyabileceğim klimanın hesabını ve tipini yazabilecek arkadaşlarıma...
  2. konvertör sıcaklık sorunu ve oda soğutulması

    arkadaşlar 3*4*3 metreküplük bir odada 7 adet frekans konvertörü mcc panolarında çalıştırılmaktadır.oda sıcaklığı oldukça fazla olup,konvertörler aşırı ısınmadan dolayı devre dışı kalmaktadır.her mcc panosunun üzerinde soğutma fanı var.fakat odanın hava sirkülasyonu iyi değil,bu konuda fikri...
  3. micromaster 6SE9211-5CA40 İnvertör Hk.

    mrb. P0003 parametresini 3 yaparsanız tüm parametreleri görebilirsiniz.tahminimce P0003 parametresi 3 değildir.ve motor yönü içinde P1820 parametresini 1 yaparsanız konvertör fazların yönünü kalıcı olarak değiştirir ve motor yönü sıkıntısı ortadan kalkar.özetle; P0003=3 P1820=1
  4. mm420

    pıd ayarları için; P2200=1 PID aktif olur. P2201 e set edilecek değer yazılır.
  5. ınvertorle motor ılerı gerı calıstırma

    MICROMASTER kullanıyosan P1820=1 yaparsan motor yönü direkt olarak değişir.
  6. mm420

    MM420 lerde analog input olarak 0-10 V kullanılıyor.eğer 4-20 mA kullanmak istiyosan transmitter kullanmalısın.parametreler ise: P0756=0 P0757=0 V P0758=%0 P0759=10V P0760=%100 olarak ayarlamalısın.
  7. sinamics konvertör ile ilgili

    Slm.arkadaşlar.Sinamics G-130 marka konvertörle 315 kW lık motora yol verdik. Sinamics in AOP ekranında okuduğumuz güç değeri ,konvertör girişinden ölçtüğümüz güç değerinin yarısı olarak görülüyor.yani AOP den 14 kW okuyoruz fakat konvertör giriş gücü yaklaşık olarak 28 kW.bunun sebebini bilen...
  8. MM440

    slm ,arkadaşlar elimizde mm430 frekans konvertörü var,motor yönünü hangi parametre ile değiştirebiliriz,p0701 nolu parametreyi 2 yaptığımız halde dönüş yönü değişmedi.
  9. desing of feedback control systems

    Arkadaşlar "desing of feedback control systems" kitabının türkçe çevirisi elinde olan varsa yardımcı olabilirmi.şimdiden teşekkürler.
  10. Silo Projesi Hangi Sensör

    kardeş iki tane elektrod kullanarak bu işi yapabilirsin.sıvı haldeki madde kabı doldurunca bu iki elektrodun uçlarını kısa devre edecektir.ve bu kısa devre bilgisi ile kapların dolu olup olmadığı anlaşılacaktır.
  11. analog pıd

    Arkadaşım salman kurtalan in plc kitabı işine yarayabilir.kolay gelsin
  12. jeneratorun bir faz ı boşta

    sisteminiz herhangi bi şekilde zara görmeyecektir. fakat izolasyonun iyi olması gerekir.