mm420

semiramist

Üye
Katılım
14 Ocak 2010
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
53
slm arkadaslar benim sorunum elimde birtane seviye transmitteri var bir tanede mm420 bu ikisine pid yaptirmak istiyorum ama mm420 analog parametrelerini bilmiyorum yardimci olursaniz sevinirim
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bende micromaster serilerinde pid nasıl yapılır ogrenemk istiyorum bilgisi yada uygulaması olan warsa paylarıssa tesekkür ederim.
 
MM420 lerde analog input olarak 0-10 V kullanılıyor.eğer 4-20 mA kullanmak istiyosan transmitter kullanmalısın.parametreler ise:
P0756=0
P0757=0 V
P0758=%0
P0759=10V
P0760=%100
olarak ayarlamalısın.
 
pıd ayarları için;
P2200=1 PID aktif olur.
P2201 e set edilecek değer yazılır.
 

Forum istatistikleri