Arama sonuçlarınız

  1. LAUER PCS Programlama

    Arkadaşlar eğer Demo ile readback ve download yapmaya çalışıyorsanız sorun çıkabiliyor. Birde çalıştığınız makina mutlaka windows 98 yüklü olmalı, xp'de de çalışıyor ancak readback ve download yapmıyor.
  2. Text display

    Paneli yanlış hatırlamış olabilirim, az önce yazdıklarım LCA300 serisi için geçerli ama eğer üzerinde butonlar olan model değilse, yani siyah üzerine yeşil likit kristal ekranlı modelse bilgisayarla programlayamazsın. Arkadaki beyaz sokete takılan LAUER'in özel klavyesi ile mesajları...
  3. Text display

    Panele bağlanıp mesajları değiştirmek için LcaPro isimli programa ihtiyacın var, daha önce yapmıştım, çok sinir bozucu DOS altında çalışan bir programı var, işin zor olmasa da kurcalaman gerek. EMİKON firmasına ulaşırsan sana yardımcı olacaklardır program konusunda. İstersen LAUER'in web...
  4. win7 s7 300 kurulmuyor ....

    step 7 service pack3 ya da service pack 4'ü Siemens web sitesinden indirip dene. Normalde Vistaya da kurulmuyor ancak sp3 ve sp4'ü kurulabiliyor. Bi denemekten zarar çıkmaz. Hatta deneyip bizimle de paylaşırsan çok seviniriz.
  5. makina neden Run dan düşüyor ?

    Daha önce Allen-Bradley Micrologix 1500 ve Siemens S7-200'lerde başıma gelmişti, makina sonuçta aynı yazılımla daha önce sorunsuz çalışıyorsa yazılımsal bir hatadan kaynaklanmıyordur. Eğer fiziksel bir hata da bulamamışsan (çıkışın kısa devreye gitmesi gibi) Plc programının çalıştığına emin...
  6. siemens servo motor ve driver stok yedek bulundurma

    Karaköy'de EMSA diye bir firma var, eğer servisinden olumsuz cevap alıyorsanız yada çok yüksek fiyatlar isteniyorsa aramanızda fayda var. Şemsettin ELçioğlu firma sihibi, sarım, bakım tamir her işi yapıyor. Teorik bilgisi çok çok üst değil belki ama pratikte çok başarılı bir arkadaş. ABB...
  7. Frenleme Direnci olmazsa?

    Evet bazı sürüclerde dahili fren direnci bulunur, ancak sürücü gücü çok küçükse (0,37 kW, 0,55 kW gibi) gerekmeyebilir veya çok büyükse (75 kW, 90kW ve üstü) harici dc kıyıcılı fren dirençlerine ihtiyaç vardır.
  8. pt 100'mü termokupl'mu ?

    Aldığın bilgiler doğrulturunda kendi sistemine göre seçim yapacaksın elbette ama tavsiyelerim: 1) Pt100'ün daldırma boyunu olabildiğince uzun tut ve en uçtan ölçüm yaptığını unutma 2) Kovanlı tip Pt100 seç ancak kovanı Pt100'e tam otursun, oturmazsa 10 dereceye kadar yanlış okursun. Her ihtimale...
  9. Encoder Yardımı

    Elindeki enkoderin tam marka ve model kodunu verirsen daha net cevap alabilirsin. Bahsettiğin uçlar 2'şer çift olarak sinüs ve sinüsün referansı ile kosinüs ve kosinüs referansıdır. Yani Sinüs Referansı 0 kabul edersen Sinüs bu uca göre dalga çıkışı verir.Aynısı Kosinüs için geçerlidir. Yani 4...
  10. Parça sayımı için optik mi, kapasitif mi?

    Sick, Balluf, Keyence, Omron, Pepperl Fuchs, Telemecanique, ex-proof durumu varsa Banner. bunların hepsi iyi markalar. Herhangi birinin firmasını davet et, zaten koşa koşa gelirler, sana uygulamanda en uygun fiyatlı sensörü önerirler. Sensörün çıkışını (npn, pnp, röle) uygun yapı ile on delay...
  11. inverterlerin çıkışına kontaktör bağlama

    Çalıştığım yerde 75 kW motor sürücüsü ve 75 kW softstarter ile 2 motoru sürmek için bir çalışma yaptık. s7-200 plc ve 4 kontaktör kullanarak istenen motoru softstarter ya da motor sürücü ile sürülmesini sağladık. İnvertörde motor değiştirilmek istendiğinde invertör stop konumuna alınıyor ve...
  12. PID Kontrölde Formüllerin Anlamları?

    Ziegler Nichols ile çok başarılı sonuçlar alabilinir. Ziegler Nichols deneme yanılma dediğin şeyin yönteme dökülmüş halidir, sisteme makul bir Kp vererek başlar, sistemi osilasyona gitirip tekrar çıkartarak Ki ve Kd değerlerini bulursun. Kafadan deneme yanılmaya girip zaman kaybetmeni önler...
  13. İnvertör Uygulamları

    Çalıştığım işletmede kazan 75 kw'lık kazan besisuyu pompalarını yıldız-üçgen yerine frekans invertörü ile sürme yoluna gittik. Normal şartlarda yıldız-üçgen yolvermede 45 bar basınç için 180 Amper akım çekiyordu motorlar. 1 adet basınç transmitteri, 1 adet Jumo PID kontrolör ve sofkon frekans...