  1. hakan1948

    SSR ve hızlı sigorta seçimi

    Düzeltmeyi bulmadım. 63A önemli Bu kapsamda eğer SSR 60 A ise 63A sigorta takılabilir. Eğer SSR 25A ise 25A sigorta takılır. Çünkü 25 den sonra 32A gelmektedir,32A burada koruyamaz. Bu kapsamda eğer SSR 60 A ise 63A sigorta takılabilir. Eğer SSR 25A ise 25A sigorta takılır. Çünkü 25 den sonra...
  2. hakan1948

    SSR ve hızlı sigorta seçimi

    SSR sigorta seçimi ile ilgili cevap! Muhtemelen Tek fazlı bir rezistans için bir uyguma yapıyorsunuz. Motorlarda C tipi gecikmeli sigorta (motor kalkışlarda anma akımı fazla çektiği için tercih edilir) Rezistanslarda B tipi normal sigorta(gecikmesiz) tercih edilir. Lamba, elektrikli...
  3. hakan1948

    MOTION CONTROL NEDİR?

    Motion hareket demek. Control ise kontrol demek. Yani hareket kontrol Bu bir şey ifade etmez... Arkadaşlar servo motor ile ve plc ile bir çok uygulama yapabilirler, Eksen sayısı arttığında, mm hassasiyeti arttığında, senkron olma hassasiyeti arttığında, interpolasyon gerektiğinde ihtiyaca göre...
  4. hakan1948

    s7 1200 maksimum IO sayısı nedir ?

    CPU'nun dijital veya analog giriş çıkış kapasitesini artırmak için giriş çıkış modülleri CPU'nun sağ tarafına takılabilir. CPU1214C ye 0,CPU 1212C'ye 2, CPU1214C, CPU 1215C ve CPU 1217C ye 8 modül bağlanabilir.
  5. hakan1948

    Teknoloji gelişiyor ama Kontrol kalemi ihtiyacı değişmiyor :)

    Teknoloji gelişiyor ama Kontrol kalemi ihtiyacı değişmiyor :)
  6. hakan1948

    4-20 mA Maksimum İletim Mesafesi Nedir?

    Ortalıkta yanlış bir bilgi dolaşıyor.Eğer 24VDC sensör output taşıyorsanız,sorun olmaz.Taşıdığınız analog sinyal ise durum hiç iç acıcı değil! 4-20mA blendajlı kablo bile olsa 40 metrede düzgün çalışmadığını gördüm.(Kablo kanlında enerji kabloları da vardı 4x2,5 gibi,topraklama çok iyi olmaya da...
  7. hakan1948

    GE Fanuc PLC yardım

    Programında sorun var,bir daha kaldır ve yükle düzelmesi lazım.
  8. hakan1948

    FANUC PLC hakkında bilgisi olan buyursun

    Ge fanuc 90-30 plc backup almak için gerekli olan 9pim erken 25 pim dişi kablo yapılabiliniyor.Ayrıca PME programı ile backup alınabiliniyor.Hemen pes etmemek gerekir.
  9. hakan1948

    s7-1200 Analog Giriş ve Çıkış Örnek Program?

    PLC analog verileri 0-10V olarak okuyabilir.Akım trafosundan çıkan amper analog dönüştürücüden geçirilerek plc girilir.IW64 move komutu ile MW2 taşınır ordan normx taşınır , çarpma işlemi ile değeri istediğin oranda oranlayabilirsiniz. Konu ile ilgili eğitim almak isterseniz özçelik mühendislik...
  10. hakan1948

    s7-1200 Kalıcı Hafıza

    Tagları açtığında üst kısmında bir pil işareti göreceksin burası retain(kalıcı hafıza )seçme alanıdır. MB0 dan MB1848 kadar nereden başlamak istersen başlayıp kalıcı hafızayı kullanabilirsin. kolay gelsin.
  11. hakan1948

    Step7 v5.4 Proje Açma Problemi

    Ayını problemi bende yaşadım.TIA Step 7 pro. v11 SP1 kur sorunsuz çalışıyor.
  12. hakan1948

    SYSWIN 3.4 Kullanma Klavuzu

    ftp://vss.scv.si/vss/cveto_fendre/krs1/SyswinUserManual.pdf burdan indirebilirsin.
  13. hakan1948

    mikro dalga

    Çalışma prensibi Mikrodalgalar, elektromanyetik spektrumun radyo dalgaları ile kızıl ötesi ışınlar arasındaki bölümde kalırlar. Frekansları 1 GHz ila 1000 GHz arasında, dalga boyları 0.1–100 cm. olan elektromanyetik dalgalardır. Dalgaların frekansları ile dalga boyu arasında; yüksek...
  14. hakan1948

    trafodaki sabit grup ne işe yarar

    Fabrikanını çalışmadığı zamanlarda sabit kondansater herkezin sorunu olmaktadır.Fabrika çalışmadığı zaman devreden çıkarın sorun çözülsün.Kontaktörle bunu yapabilirsiniz. Ayrıca nasıl hesaplıyorsunuz %3 diye bu oran fabrikanın çalışma kapasitesine göre değişir sürekli çektiği güç ve full time...
  15. hakan1948

    Trafo Kademe Ayarı Nasıl Yapılır?

    Merhaba ; Bir fabrikada ölçüm yaptım ,ölçümde 360Volt okuyorum.Bu sorun kademe ayarının yanlış yapılmasından dolayı olurmu?
  16. hakan1948

    OG Hücreleri Teknik Çizimler ve Genel Bilgi

    Merhaba ; Firmamız Sözleşme gücünü değiştirecek.Bunun akabilde akım trafoları,kablo kesitleri değişecek.Dokuma gerilimi gibi hesaplamalar yapılacak.2000kVA lık Trafomuz ve sözleşme gücümüz var 4000kVA Trafo için ;Sözleşme gücünü 3000 kVA çıkararak : Konu ile ilgili örnek bir proje elinizde...
  17. hakan1948

    kompanzasyon panosu hk.

    Analizörün olayı açıklamış. Birde Trafonun değerine göre akım trafonun doğru seçildiğinden emin olman lazım.Akım trafonu trafo güçüne göre belirlemen kafi. Kontaktörlerine kondasatörüne göre deşar bobini berilleyerek süreyi kısalta bilirsin. kolay gelsin
  18. hakan1948

    2 Lambalı Vaviyen Çizimi

    Merhaba Godzillas; Mesajını yeni fark ettim :) Armatörler bağlantılı yapılırken seri bağlantı yapılması tavsiye edilmez.Fazla sayıda armatör bağlarsan sönük yandığını görürsün.Ayrıntıya inmiyorum,istersen yardımcı olurum ama. Sana bilgi amaçlı olsun...Umarım anlamıştırsın...
  19. hakan1948

    2 Lambalı Vaviyen Çizimi

    Merhaba; Godzillas armatörler bağlantılı yapılırken seri bağlantı yapılması tavsiye edilmez.Fazla sayıda armatör bağlarsan sönük yandığını görürsün.Ayrıntıya inmiyorum. Sana bilgi amaçlı olsun...Umarım anlamıştırsın...
  20. hakan1948

    İndüktif Reaktif sorunu

    Merhaba ; Kompanzasyon konusunda sitede yeteri kadar bilgi olduğuna inanıyorum.ilk önce bunları okumanızı tavsiye ederim. Genel olarak kompanzasyon konusu aşağdaki başlıklar altında ele alırsanız,problemin nerden kaynaklandığını daha iyi çöze bilirsiniz. 1)Hesaplamalarınızı yaparken 380V...