kompanzasyon panosu hk.

Analizörün olayı açıklamış.
Birde Trafonun değerine göre akım trafonun doğru seçildiğinden emin olman lazım.Akım trafonu trafo güçüne göre belirlemen kafi.
Kontaktörlerine kondasatörüne göre deşar bobini berilleyerek süreyi kısalta bilirsin.
kolay gelsin
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
akım trafoların hemen ilk girişte oldugundan emin ol
rölenin fazları ile akım trafo polarıteleri dogrulugunu kontrol et
sistemden çekilen akım kaç amper bunlara dikkat et
 
akım trafoları kesinlikle röleye yakın olmalı çünkü hassasiyeti çok önemli birde şunu söyleyeyim gördüğüm kadarıyla her arkadaşın ağzında tristörlü kompanzasyon var arkadaşlar çok pahalı parçasoda pahalı heryere uygulanmaz gerek yok çok krtik yerler haricinde ben şahsen tavsiye etmiyorum benimde baktığım 4-5 tane tesis var hepsinde entesin rölesini kullanıyorum gayet mükemmel sonuçlarım var %0,04 reaktif %0,07 kapasitif baktığım yerlerin hepsi böyle çok hassa cihazlar olur kaynak makinası falan bu gibi yerlerde kullanabilirsin trsitörlü kompanzasyonu ama diğer yerlerde çok pahalı birde türkiye şartlarında tesis sahipleri kondaş marka kondansatör almayı istemiyor pahalı diye tristörlü kompanzasyon güzel bir siistem ama pahalı yoksa ben bu sistemi kötülediğimden değil kompanzasyon konusunda yardım almak isteyen arkadaşlar varsa yardımcı olurum iyi çalışmalar
 
Tristörlü kompanzasyon pahalı diyorsunuz da yapışan kontaktör ve patlayan kondansatörlerin maliyetini, sık sık ziyaret edilmesi gereken tesiste oluşan servis maliyetlerini unutuyorsunuz. Kaldıki şu an konuşulan konuda sık değişen yükden bahis var, buna da çözüm getirmemişsiniz. Bir ürünün pahalı mı ucuzmu olduğu salt fiyatına bakılarak değil uygulamaya ve istenilen güvenilirliğe bağlıdır. Yapışan bir kontaktörden dolayı bir yada iki kere cezaya giren bir tesis için belkide sizin önerdiğiniz sistem çok pahalıya gelecektir..
akım trafoları kesinlikle röleye yakın olmalı çünkü hassasiyeti çok önemli birde şunu söyleyeyim gördüğüm kadarıyla her arkadaşın ağzında tristörlü kompanzasyon var arkadaşlar çok pahalı parçasoda pahalı heryere uygulanmaz gerek yok çok krtik yerler haricinde ben şahsen tavsiye etmiyorum benimde baktığım 4-5 tane tesis var hepsinde entesin rölesini kullanıyorum gayet mükemmel sonuçlarım var %0,04 reaktif %0,07 kapasitif baktığım yerlerin hepsi böyle çok hassa cihazlar olur kaynak makinası falan bu gibi yerlerde kullanabilirsin trsitörlü kompanzasyonu ama diğer yerlerde çok pahalı birde türkiye şartlarında tesis sahipleri kondaş marka kondansatör almayı istemiyor pahalı diye tristörlü kompanzasyon güzel bir siistem ama pahalı yoksa ben bu sistemi kötülediğimden değil kompanzasyon konusunda yardım almak isteyen arkadaşlar varsa yardımcı olurum iyi çalışmalar
 
sistem genel itibariyle 3 fazlı çalışıyor entes rgt12 kullanıyorum yani sadece 3 fazlı kondansatör kullanılıyor ama 8 kademe kullanıyorum sistemide 8 kademe diye ayarladım

arkadaşım bu röle tek akım trafosu ile çalıştıgı için en çok yükte olan baradan referans al röleyide bu baradan besle
cosq 1 ayarla akım trafo kısmını da primer degerini gir(100/5=100 gibi)
c/k oranını manual gir (1.kademe 10 (c) akımtrafo oranı(100/5=20) ) c/k=10/20=0,5 gibi
ve bu seri rölede kademe dizilişi 2,5-5-10-20-20-20-40-40 gibi tam katları olmasına dikkat et
program menüsünde p5 ayarla baştan al baştan bırak
menü ayarları nı bu şekilde kontrol et
 