Arama sonuçlarınız

  1. kompanzasyon sorunu.....

    herkese selam, 160kw lık trafolu bir tesiste her ay belli bir oranda ceza geliyordu,ancak reaktif güç kontrol rölesini arızalı olması sebebiyle söktüm yaklaşık bir aydan beri kompanzasyon çalışmıyor.Bu ay aldığım faturada hiç bir ceza yoktu neden olabilir teşekkürler...
  2. Kompanzasyon ve Sayaçlar Hakkında

    bilgiler için çok teşekkür ederim..... bu bilgileri öğrenip hemen yazacağım ayrıca büyük bir sorun daha var cosq değeri nasıl hesaplanır bilmiyorum ve elimdeki röle federal fx7 monofaze röle...
  3. Kompanzasyon ve Sayaçlar Hakkında

    kontaktörleri ve kondansatörleri kontrol ettim hatta 1,5 kVar lık kondansatörün biri arızalıydı değiştirdim. detay derken neleri yazmalıyım...
  4. Kompanzasyon ve Sayaçlar Hakkında

    valla 0.99 yaptım ama yinede olmadı.1,00 yapıncada kapasitif oluyor..
  5. Kompanzasyon ve Sayaçlar Hakkında

    galiba etmeye çalıştığı değer..
  6. Kompanzasyon ve Sayaçlar Hakkında

    bilgiler için teşekkürler....... ayrıca elimde federal marka Fx7 modelinde sayaç var ve bir türlü düzene girmiyor... son aldığım değerler: 180:16683,979 380:3975,420 480:2663,817 şeklinde buda endüktif %23,83 kapasitif 15,97 ne yapmalıyım cosq:0,94 c/k:0,05
  7. Kompanzasyon ve Sayaçlar Hakkında

    Bir arkadaşımdan aldığım bilgiye göre kompanzasyonun normal değerler içinde çalıştığını akıllı sayaç üzerinde bulunan aktif ve reaktif ışıklarından anlayabiliyormuşuz (aktif 1 yanarken diğer ışık en az 7 kez yanmazsı gerekirmiş) bu doğrumudur teşekkürler...
Geri