Arama sonuçlarınız

  1. Hidrostatik sıvı seviye ölçer sensör hakkında

    Hidrostatik seviye ölçüm sensörü kazanın altına monte edilir kazanın içindeki suyun veya sıvının basıncı ile çalışır.Kazan boş iken sensöre boş hali tanıtılır,daha sonra kazan doldurulur ve dolu hali tanıtılır sensörün menüsüne girerek örneğin boş hali 4ma dolu hali 20 ma olarak plc bağlanır...
  2. s7-300 Renk Seçimi Yaptırmak

    Renk tanıyan fotosellerden kulanıp plc ye sinyal girebilirsin.Rengi fotosele tanıtıyorsun o renk geldiğinde sinyal veriyor.IFM yada SICK firmasına bakabilirsin
  3. kumanda devresı yardımı

    merhaba sistem plc ile daha düzgün olur.Limit switch ayarları plc ile olmaz,ayrıca plc ve operatör paneline sen müdahale edebilirsen sistemi daha verimli kullanırsın.sisteme müdahale edemezsen arızada dışarıdan destek beklersin.
  4. ASENKRON MOTOR İÇİN FRENLEME SORUNU

    merhaba Motora iki adet kavrama tak.Motor sürekli çalışşın.starta basınca çalışma kavraması devreye girsin,fren kavraması açılsın.Makina dönsün.stopa basınca fren kavraması devreye girsin,çalışma kavraması devreden çıksın,çalışma kavraması devreden çıktığı için motor boşta döner.Tekrar starta...
  5. tek butonla çalışma

    Merhaba Kilitli start butonu ile kontaktörü çalıştır.İlk basışta buton kilitlenir kontaktör çeker.ikinci basışta buton kilidi açılır,kontaktör bırakır.Motor durur.Tek start butonu kullanmış olursun.
  6. Kumanda Devresi Yardım

    Merhaba Şekilden sana izah edeyim.Faz ucuna + ver Dc kullan.Lambaların ve sirenin ortak uçlarına -ver.Lambaların ucundan aldığın kablolara paralel 3 diyot bağla.Diyotların ortak ucunu sirene bağla.Butona basınca lamba yanar.Diyotun üzerinden geçen akım sireni çaldırır,diğer iki lambaya diyot...
  7. Yakıt Tankındaki Yakıt Miktarının Ölçümü

    Merhaba Yakıt tanklarında seviye ölçmek için öncelikle ex-proof maleme kullanmanız gerekir.Çünki yakıt tankları yakıtın cinsine göre tehlikelidir.Bunun için patlama sınıfına uygun cihaz kullanmalısınız.Endress+Hauserin bu iş için malzemeleri var.Sensör cihaza bağlı,cihazın parametrelerininden...
  8. kumanda resetleme

    Merhaba Reset bir sistemde örneğin motorun aşırı akımdan termik rölesi devreyi kesti,bu röle eğer kalıcı konumda ise termik röleye sen elinle basarak çalışmasını sağlarsın.Bu reset etme işidir.Reset arızayı silme anlamı taşır.
  9. ark alıcıyı kimse bilmiyor mu?

    Kondansatör sistemlerinde kullanılan bu elemanlara DEŞARJ BOBİNİ denir?amacı kontaktörlere zarar vermeden kondansatörün enerjisini boşaltmaktır.
  10. Sabit basınçlı su sistemleri

    Merhaba CIP işlemi yaptığınız sistem tank mı?
  11. Kumanda devresi

    Bu sistem için flaşör röle kullanırsan iki motoru istediğin saat kadar sıralı çalıştırırsın.
  12. 4-20mA Simülatör Yapımı ile İlgili Soru???

    phoenıx contact ile temas ederseniz onlar size yardımcı olurlar.
Geri