Arama sonuçlarınız

  1. K-120S Çıkışta Röle çekmiyor

    Çözülmüştür Çıkış ta P diye bir uç var buraya +24VDC vermek gerekiyormuş Com ucunada - rölenin bir bacağı +24VDC diğer ucuda P40 a bağlanıyormuş. Fakat bu bilgileri K120S kataloğunda bulamadım...
  2. K-120S Çıkışta Röle çekmiyor

    Merhaba arkadaşlar. elimde bir Ls 120S plc var.Programı yazdım yükledim p40 ve p41 belli aralıklarla 10 sn çıkış veriyor. PLC üzerindeki küçük kırmızı led ler yanıyor fakat çıkışa bağladığım role çekmiyor... 24 vdc role var çıkışta ayrıca 24vdc güç kaynağı var. Com ucuna - bağladım...
  3. Elektronik Devre Elemenları Tanıtımı

    teşekkür ederim
  4. Kabloların İçindeki içi boş damarlar

    Arkadaşlar imal ederken biz onlara fitil deriz. Neden koyduğumuza gelince sorun tamamen duygusal yani maliyet. Şöyle açıklayayım eğer o fitil olmasaydı fitil olduğu yere dış kılıf malzemesiyle doldurmak yani kablocu tabiriyle dolu çekim yapmamız gerekecekti. Onun yerine en adi ve ucuz plastik...
  5. 129 Sayfalık PiC öğreniyorum Kitabı =Tavsiye= pdf

    Eğer gecikme yapmak istiyorsan DECFSZ ve BTFSZ komutunu 2-3 kere ard arda kullanmalısın. Uzun yıllardır assembler kullanmıyorum. Ama googlede decfsz gecikme programı die aratırsan sana gerekli olan gecikme programını yaratabilirsin. CALL BEKLEME dediğin kod BEKLEME isimli alt programı...
  6. Enerji kesildiğinde PLC

    teşekkür ederim.
  7. Kablo arıza tesbit yöntemleri

    Hayır diğer yerlere döşenen kablolarada uygulanabilir. Bir başka kablo arıza tespit yönteminden bahsetmek istiyorum. Bahsedeceğim yöntem en az 2 damarlı kablolarda oluşan kısadevre yada kopukların metre olarak bir uçtan diğerine olan uzaklığını tespit etmek için kullanılır. Yani 1. panodan 2...
  8. Enerji kesildiğinde PLC

    Teşekkürler. Konuya eklediğiniz dosyayı göremedim. Modülün fiyatı hakkında bilginiz varmı?
  9. Enerji kesildiğinde PLC

    Benim dağın başında bi bahçem var. Elimde de K120S Lg plc. Şimdi ben haftanın belli günlerinde belli saatlerde belli dakika süresince bağçemi sulamak istiyorum. Bahçenin sulama düzeneği her sebzenin ayrı ayrı sulama hattı ve vana + valf leri var. Sadece yapmam gereken plc ile valf leri açıp...
  10. Enerji kesildiğinde PLC

    Ovv yazmayı unutmuşum aklımdaydı bide. K 120S 20 yada 30 I/O olanı.
  11. Enerji kesildiğinde PLC

    Merhaba arkadaşlar. Bir program yazdım belli günlerin belli saatlerinde çıkışları set yapıyor. Fakat elektrik kesildiğinde program en baştan tekrar başlıyor tüm timer ve sayıcı değerleri sıfırlanıyor. Bunu nasıl engelleyeceğim yada alternatif bir yol varmı? Ben TON komutunu ve CTU ları...
  12. 3x120+70 lik kabloya ek olur mu

    Sanırım istediğiniz cevap ısı akış kanununda mevcut. Isı akış kanunu ile kabloların normal koşulda taşıdığı akım hesabı şöyledir; Isı akış kanunu ohm kanununa benzer. Toprağın ısı dağılmasına karşı gösterdiği direnim ΣS ile gösterelim. Birim uzunluktaki enerji kaybı Δ N1 ile gösterelim Bu...
  13. 3x120+70 lik kabloya ek olur mu

    Yüksek kesitlerdeki kabloların imalat anında kopması çok çok çok zordur. Kablo standardında kabloda ek olamaz diye bir koşul yoktur. Kablo yapımında esas olan şey standarttır. Standartta verilen test ve muayenelerden benim kablom geçiyorsa sorun yoktur. Bu değildirki ben kablomu ekleye ekleye...
  14. 3x120+70 lik kabloya ek olur mu

    Kablo imalatında kalite kontrol yöneticisiyim. Sanmayınki sadece eki siz (son kullanıcı) yapıyorsunuz.
  15. S7 200 ile Encoder Örneği

    Merhaba arkadaşlar. Yeni başlayan biri olarak bu HSC ler hakkında S7-200 (224XP) plc ler için hiç bişi öğrenemedim . Yapmak istediğim şey enkoder kullanarak hız ve saniyede yada belli bir sürede metre bilgisi ölçmek ve işlemek. Sorunlarım; hsc mantığını anlayamadım, enkoder çıkışlarını hangi...
  16. Delta op.panel hakkında

    linkler çok faydalı üzerinden çok zaman geçmiş ama çok yardımcı oldu. Emeği geçen arkadaşıma teşekkür ederim.
  17. 5'8 dokunmatik ekran siemens'den ucuz Delta'dan kaliteli ?

    Yasin bey. Sitenizi gezdim ve ilgilendiğim operatör panelleri var fakat fiyat ve software bulamadım.mümkünse fiyat listenizi ve software yi bulabileceğimiz bir link yaparmısınız trakyada ikamet ediyorum.
Geri
Üst