  1. Trafoları Paralel Bağlama

    Trafolarda sorun primer bağlantı hatasından kaynaklanmaktadır. Primer kabloları yer değiştirmek suretiiyle bağlantıyı düzelttik ve parelel devreye aldık. Bilgisini ve düşüncesini paylaşan herkese teşekkürler
  2. Meger de ölçülen dirençler ne anlama geliyor?

    Analizör arkadaşımız çaok iyi bir şekilde açıklamış. Bende şunları eklemek istiyorum. 1- Açık üçgen veya açık delta gibi sargıları bağımsız trafolar dışındaki trafoların bağlantıları Y vey D olduğundan sargılar birbiriyle zaten bağlantılıdır. Bu nedenle megger yaparken kprülemenize gerek...
  3. aynı özelliklere sahip iki trafo neden farklı çıkışlar verir?

    Bence öncelikle bakman gereken fazların dengeli yüklenip yüklenmediğidir. Orta faz daha fala yüklenmiş gibi görünüyor. Orta fazdaki ısınmanın sebebi çekilen fazla akımdır. Burada ayrıca şunu belirteyim. trafonun sargı dc direnç değerleri bu ısınmada büyük rol oynar. Özellikle sekonder...
  4. Hermetik, Kuru Tip, Yağlı Tip Trafo Arası Farklar

    Yağlı tip trafolar ile kuru tip trafoların ekonomik olarak karşılaştırılması ile ilgili bir döküman ektedir. Umarım faydalı olur
  5. Hermetik, Kuru Tip, Yağlı Tip Trafo Arası Farklar

    Atmosfere açik genlesme kabli transformatörlerde, yag sürekli olarak havanin oksijeni ile temas halindedir. Bu tip transformatörler her ne kadar, yagin nem almasina engel olabilmek için hava kurutucusu (silikagel) ile donatilmis olsalar da, bu hiçbir zaman transformatör içine giren havanin...
  6. Trafoları Paralel Bağlama

    Merhabalar cevabınız için teşükkür ederim. Şu anda trafolar enerjili olduğu için (sistemi durduramıyoruz) faz sırasını değiştirip denemeler yapamıyorum. Trafolardan biri yeni geldi bağlantı grubu etiketi aynı olduğunu yazıyor fakat trafoların enerjisini kestiğimizde bağlantı grubu testi...
  7. Transformatörler Hakkında Tüm Bilgiler

    Arkadaşlar merhabalar İstediğiniz konuları daha net yazarsanız daha rahat yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum. mesela trafo korumaları derken trafonun üzerinde bulunan sıcaklık,buchholz gibi korumalar mı yoksa fider tarafında bulunan aşırı akım röleleri mi gerekli size
  8. Trafoları Paralel Bağlama

    Öncelikle herkese merhabalar Soracağım soru daha önce "Ikı trafoyu paralel calıstırmakda basarısızım" isminde açılmış ancak cevabı yeterince açıklayıcı olmamış. (en azından benim için). Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olaursa sevinirim. "Bağlantı grubu DYn11 olan iki trafo paralel bağlanmak...