Arkadaşım önce HERMETİK trafodan bahsedelim:
Trafoyu almak değil seçmek önemli arkadaşlar, seçimde aranan özelikler bize okulda öğretildiği gibi değil. (Uk,çalışma gerilimi, Bağlantı grubu,v.s.) Bunları firma biz bilmesekte bizden istiyor. Amam üretici firmanın malsatma peşinde olduğu için diğer bilgileri sormaz. Arkadaşlar konu uzun..... Nerede ne tip trafo kullanılacaksa. mutlaka profosyonel danışmanlık firmalarından bilgi alınmalı...
HERMETİK TRafo: Hermetik trafolar. rezerv tankı olmayan tarfolardır. Genelde küçük güçlülerdir.
AVANTAJI: Atmosferik etkisi olmayan: (Atmosferden etkilenmeyen) TEk özelliği
DEZAVATAJI: Genleşme olmadığı için. Trafo mutlaka genleşecek. Genleşme normal genleşmeden bahsetmiyorum dinamik akıma ve doğal olaylarda. Bu genleşmelerde tarfolar Tİj den yağ kaçırır. veya Contalardan Conta önemli değil Tijden kaçan ya izolasyonu zayıflatır. Ve zamanla tij patlamarına sebeb olur. bakımını ve kontrolunu yapabiliyorsanız. Hermetik seçimi pak mantıklı değil.
KURU TRAFO: Kaliteli marka seçilirse ben yaşadım trafo odasını sel bastı suya gömüldü. Trafodaki su
Parafudr seviyesine gelince açtı. Kuru tarfo seçimnde arkadaşlar mutlaka firmaya zati koruma testlerini yaptırın Testler yapılırken PT100 lerin mutlaka gerçek sıcaklık kontrolu yapılsın Başka bir termo ölçü aleti ile çünkü trafo sadece bir röleye bakıyor. Kuru tarfolar sadece yangın tehlikesi olan yerler veye çok temiz olan yerlerde kulanılmalıdır. Sanayida Kulanılmamamlıdır. Ama ne yazıkki sanayimiz kuru tarfolara dönüyor tek sebebi işçiliği azaltmak. bakımdan dolayı
AVANTAJI: BAkımları kolay. Arızalandığında servisten gelme zamanı kısa veya yerinde arıza giderilir. SArgı patlasa bile. Noram yangnlardan etkilenmez.
DEZAVANTAJI: Hiç bir dez avantajı yok. Sadece montajında sargılar arasındaki mesafeyi koruya bilirsek. Hiç bir sorun olmaz. Temiz olmayn yerlerde kulanımı sakıncalı toz olayı
YAĞLI TARFO: Bu tip tarfolar Maliyeti yüksek bakımı uzun olan trafolardır. Bu konuyu biraz geniş açacağım arkadaşım mutlakak okuyunuz ricam.
Yağlı tarfolar Bakımı yüksek diyoruz amam bakımı en az trafolardır. Doğru
Bakım mühendisine düşerse Bakım mühendisi derken Bu tarfolarda yağ vardır. Hani insanda kan olduğu gibi. Yani yağın testini çok ucuz maliyetet yaprtırarak bakımdan kısıtlamam ve bakım zamnını ayarlayabiliriz.
Bie yağ testi 200-300tl arasında bu test fonksiyonlu test sadecece delinmem gerilimi içindeki su miktarı değil. Bu testle trafonun içine ne gibi sorunlar olduğu trafonun gidişatının nasıl olduğu yağın hangi durumda olduğu. arkadaşlar Bu teste Çözünmüş Gaz Analizi diyoruz yağın içindeki gazın testi yapılıyor. Bunun hakında geniş bilgiyi isterseniz mail adresime yazarakta yardım edebilirim. Yaptırdığınız testler varsa yorumlarız SELAMLAR.....