Arama sonuçlarınız

  1. Tübitak'tan Topraklama Sorusuna Cevap.

    bu arada soruyu cevaplayan adam boğaziçi üniversitesinde fizik profesörü.
  2. Güç Hesabı Karmaşası.

    bu arada armatürlerin üzerindeki watt cinsinden güçleri topladığımda sonuç 37,4 kw çıkıyor. özellikle Va mi watt mı diye kontrol etti ancak watt yazıyor. dolayısı ile cosF den bağımsız olarak 37,4 Kw lık bir aktif harcamam olması gerekmez mi?
  3. Güç Hesabı Karmaşası.

    evet sürekli yandı. zaten farklı sürelerle birden çok deneme yaptım, hepsinde de sonuçlar yakın çıktı. 0,6 balastın üzerinden okunan değer, tüm armatürü kapsar gibi düşünmüştüm. öyle değil mi yoksa?
  4. Güç Hesabı Karmaşası.

    merhaba, üç fazın herbirinden kol kol beslenen aydınlatmalarımız var. yani r fazında bir grup, t fazında bir grup s fazında bir grup şeklinde. armatürler civa buharlı ve cosF'leri 0,6 kol akımları 69,2, 89, 130 amper olarak ölçülüyor. her faz için çekilen güç: P1=220*69,2*0,6=9,1 KW ...
  5. bedaş elektrik arıza

    fabrikanızda elektrik kesintisi durumda kime arıza giderme talebinde bulunuyorsunuz, kimi arıyorsunuz? 186 mı?
  6. akım trafosu seçimi

    mutlaka daha küçük akımlar için daha küçük ölçekli trafolar lazım. ama çekilen güç düşünce ne olacak? sistem düşük güce geçince sayaç okumayacak mı?
  7. akım trafosu seçimi

    merhaba, diyelim elimizde 200/5 bir akım trafosu var. bununla kaç ampere kadar olan akımları doğru ölçebiliriz? 200/5 trafoyu normal akımı 150-180 amper olan bir sistem için kullanacağım ancak zaman zaman akım 10-15 amperelere kadar düşebilir. bunları da doğru ölçebilir miyim bunula?
  8. neden 230v - 400v ?

    kimi monofaz cihazlarda şebeke 230 v yazıyor. kimi makinelerde de 400 v. böyle bir standart da mı var? evlerde 220v var. türkiyede sanayide bulabileceğiniz gerilim 380v. speğinde 400v yazan bir cihazı 380 ile beslemek dert edilecek bir şey mi?
  9. YG İşletme Sorumluları ve görevleri

    tutulan tutanakların elektrik dağıtım şirketine ya da herhangi başka bir merciye bildirilmesi gibi bir durum avr mı? yoksa sadece kendi aramızda mı tutuluyor? genel olarak nerelr yapıyorsunuz bir işletmenin sorumluluğunu ilk olarak aldığınızda ve sonrası rutin ziyaretlerde?
  10. YG İşletme Sorumluları ve görevleri

    biliyorum. ancak bunların hepsini uygulatıyor musunuz, yoksa işlem ayda bir trafo ziyareti şeklinde mi gerçekleşiyor.
  11. YG İşletme Sorumluları ve görevleri

    Merhaba, işletmesinde elektrik mühendisi olmadığı için dışarıdan YG sorumluluğu hizmeti alan kişiler, YG sorumlusundan ne gibi işleri yapmasını bekliyorsunuz? * çalışan teknisyenlere hangi eğitimlerin aldırılması? * gerekli emniyet tedbirlerinin aldırılması * elektrik dağıtım...
  12. 2 fazla seri bağlı iki lambayı yakma

    önemli olan potansiyel fark. faz ile nötr arasında 220 v varsa herhangi iki faz arasında da 380 v gerilim olur. arada potansiyel fark varsa akım akar. 3 faz motorlarda da aynı şey yok mu? 380 v u sargılara uyguluyorsun. lamba örneğine gelirsek faz faz gerilimleri ve lamba dirençleri kusursuz...
  13. ekat-yg çalışma izin belgesi-trafo merkezi işletnme teknisyeni

    daha önce alınmış bir belgede gördüğüm kadarı ile belgede eğitim adı olarak " trafo merkezi işletme teknisyeni temel eğitimi " geçiyor. bu eğitim sonucunda da alınacak belge "kuvvetli akım tesislerinde çalışma belgesi" denmiş. bu da ekat belgesi oluyor sanırım. bu durumda üçü de aynı şey...
  14. ekat-yg çalışma izin belgesi-trafo merkezi işletnme teknisyeni

    1. trafo merkezi işletme teknisyeni temel eğitimi 2. Kuvvetli Akım Tesisleri’nde Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi eğitimi. 3. EKAT belgesi eğitimi. aynı şeyler midir?
  15. Elektrik ile lineer (dogrusal) hareket. Bilgi, yardim?

    arabalarda kapı kilidini otomatik açtırmaya yarayan cihazlar var. kısa strok lineer hareket için ideal. sanırım 24 v idi. kullanmıştım.
  16. lenze ECSEP ve EVS tipi servo sürücüler

    lenze ECSEP (mesela ECSEP004C4B) ve EVS (mesela EVS9321EP) tipi servo sürücüler arasındaki fark nedir?
  17. motor akımı hesaplama

    peki motoru boşta çalıştırırsam, yani sıfır yükte, kaç amper görmeliyim?
  18. motor akımı hesaplama

    elimizde 75 kw bir motor var. cos(phi)= 0,86. teorik olarak bu motor 132.6 amper çeker görünüyor. bu nominal yükteki akım mıdır? boşta çalışırsa akım ne olmalıdır? son olarak, ne olursa bu motor 80-90 amper akım çekebilir? fazlar arası dengesizlik yok, gerilim 380v. neden olması gerekenden...
  19. priz cos fi

    c(4,2)=6 ile 4ün ikili kombinasyonlarının 6 olduğunu söylemeye çalışmış arkadaş. bir şekilde de bağ kurmuş işte. rotasyonel gravitasyonun elektrik ile ilişkisi konusunda acil bilgi talep ediyorum sevgili gurbet elde bachelor degree almış arkadaştan. ben de türkçe öğrenmesi için yardım edeceğim...
  20. 3 faz ile televizyon

    üç büyük yük bağlanıp suni nötr oluşturulabilir ancak yük olarak sadece ampul kullanırsanız tvnin yükü, yük dengesini çok bozar. suni nört falan da kalmaz ortada.