Arama sonuçlarınız

  1. 380 ile 154 kv hat arasındaki farklar

    Evet büyük bir yanlışlık var orada! Arkadaşlardan özür dilerim kesit arttıkça gerilim düşümü azalır! Uyardığınız için teşekkür ederim! Fakat pantograf tip konusunda hala yönetici arkadaşın msjını beklemekteyim!
  2. Patlamış Gazlı Kesici Fotoğrafları

    380 ve 154kV trafo merkezlerinde bu sorundan dolayı geçmiş senelerde bir çok işletmeci hayatını kaybetmiştir.Fakat son senelerde şartnamelerde bu konuyla ilgili önlemler alınmıştır. Örneğin 380kV bir trafo merkezinde herhangi bir ayırıcıya manuel olarak müdahale etmek istediğinizde (işletmeci...
  3. 380 ile 154 kv hat arasındaki farklar

    Yazdığınız mesaj üzerine hemen dolabımı açtım ve 380 kV Hilvan Trafo Merkezindeki kesici ve ayırıcıların fiziki konumuna baktım! Her faz için ayrı ayrı motor kullanılmış!Bunun sebebi ise motor millerinin 380 kv merkezde 6 metrelik bir uzunlukta (faz FAz arası) açma kapama yapması zor...
  4. 380 ile 154 kv hat arasındaki farklar

    Ankara YG projeleri çizen bir şirkette çalışmaktayım!Henüz daha yeni olmama rağmen bu konuda sizlere yardımcı olmak isterim. Öncelikle şunu söylemem grekir ki; Elektrik üretimi yapan büyük santrallarde gerilim yükseltici trafolarla 380 kV'a yükseltilir. Bunun sebebi daha küçük kesitli...