Tek butonla start-stop formülü simatic manager.ladder
1. NETWORK: start butonu (input)--M0.1 KAPALI KONTAK--M0.0 SET (COİL)
2. NETWORK: M0.0 AÇIK KONTAK--M0.1 (COIL)
3. NETWORK: start butonu (input)--M0.1 AÇIK KONTAK--M0.0 RESET (COIL)
açıklama: start butonuna basılınca m0.1 kapalı kontağı üzerinden m0.0 set yapılır.
m0.0 açık kontağı kapanır ve m0.1 çeker. ve ilk networkteki m0.1 açılır.
start butonuna bir kere daha basılınca m0.1 in 3. networkteki normalde açık kontağı kapalı olacağından m0.0 reset edilir.
tek network ile yapılabilir. kolay gelsin.