  1. 3000 w lık infrared ısıtcıya güç ayarı

    1500 ve 3000 w lık iki dilimli infrared ısıtıcım var. küçük odada 1500 w lık tek dılımı kullanıyorum ancak bılırsınız ki yakınımızda olduğu için çok sıcak vuruyor termostatdan ayarladığımızda otomatık kapanıyor ancak bir andada soğuyor ortam. sinir bozucu durum. acama bu 1500 w lık kısımı biraz...
  2. ayhan76

    250 kğ lık hidrolik pamuk balya pres makinası

    arkadaşlar 250 kğ lık hidrolik balya pres makinasının elektrik şeması lazım.örnek şeması olan varmı.balya kilosunu basınç şalteriyle kumanda ediliyor.yani 220 kğ veya 240 kğ gibi.yardımcı olursanız sevinirim.
  3. 300 mA lik kaçak akım rölesi

    arkadaşlar bir yapı denetim firmasında yardımcı kontrol elemanı olarak çalışıyorum. Binanın birine kontrole gittiğimde ana panoya 300 mA lik kaçak akım rölesi konulmadığını gördüm. Yapı mütahitiyle görüştüğümde bunun eksik olduğunu söyledim. Elektirk tesisatçısı bunu koyduğunu yanlız tedaşın...
  4. 18.5 ve 11 kw lık motoru atv 71 ( altivar ) nasıl bağlanır.

    Herkese kolay gelsin... Atv 71'e 18.5 kw lık motor bağladım şu an çalışıyor. Kullanma kılavuzunda 3 motora kadar bağlantı yapılacağını okudum . Ben 1 tane daha 11 kw lık motor nasıl bağlayabilirim. Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz. Saygılarımla Oktay KESKİNKILIÇ
  5. 4 mw lık 6,3 kv motor hakkında

    çalıştığımız işyerinde 6,3kv 4mw lık bir motor mevcut .motor ilk kalkınma anında yüksek akım çekmemesi için yolverme reaktansı mevcut.bu dirençin icine kimyasal bileşenli bir su ilave ediyoruz.fakat çalışma prensibinin tam olarak mantığını kavramış değilim .yardımcı olabilecek arkadaşlar varsa...
  6. ayhan76

    1600 kva lık trafo kompanzasyonu

    arkadaşlar 1600 kva lık bir trafo var.işletme çalışmıyor sadece 50 adet fluoresant lamba yanıyor ve makinalar çalışmıyor.bu vaziyetdeyken kaç kvar kondansatör devreye almam lazım.akım trafoları 3000/5 amper ve reaktif güç rölesi lambaların çektiği akımı hissetmiyor.sayaç og de ölçüm...
  7. 55 kva lik generatör süper çalışıyor.

    arkadaşlar sistem çok eski bir sitem olmasına rağmen süper çalııyor.10 yıl önce bir makina mühendisi tarafından getirilip kuruldu.8 yıldır bakımını ben yapıyorum. kendinden uyartımlı,45kw gücünde,şu anda 20-25kw güçle çalışıyor.su debisinin düşük olmasından dolayı.tesisin bir kısmı buradan besle...
  8. 2 lik dalgıç

    SELAM arkadaşlar bu konulara cok acemiyim 1 ay kadar önce 2 lik dalgıc alıp kuyuya indirdik 85 metreye panosuz kullanıyorduk dune kadar sorunsuz çalışıyordu birden tazikli aktıgı yerde su kesildi ve dalgıcta zorlanma var biraz bekleyip fişi taktıgımız zaman 10 saniye su akıyor tekrar kesiliyor...
  9. 120 lik XLPE ek yapma ?

    ana besleme hattım olan 3 (1 x120) xlpe hatttımı kanalizasyon çalışması sırasında kopardılar sistem henüz devredilmediğinden iş bize kaldı xlpe ekinde kullanılan malzemeler ve fiyatlar hakkında bilginiz var mı ? sistem 31.5kv luk raychem im aparatı varmı ?fiyatları ne kadar
  10. vözvölö

    Direnç Watt Hesabı Yardım???

    Arkadaşlar 6V60W lık DC gerilimle çalışan bir ampulü 9V lık DC kaynakla beslemek için bağlanması gereken seri direncin wattı ve ohmu ne olmalıdır? Bu direnç piyasada kolayca bulunur mu?
  11. 100-200 Metre lik (üzerinde uzunluğu cm olarak gözüken) kablo arıyorum

    Merhaba arkadaşlar, su kuyularında su seviyelerinin ölçümü için basit bir düzenek hazırlamam gerekiyor. Adamın birisi bunu yapmış ve kullandığı kablo bir çeşit metre ama iki tarafında 2 kablo fabrikasyon olarak çekilmiş ucundada elektrot var ve gövdesi tamamen plastik. Üzerindeki metraj 1 er...
  12. Ne kadar lık bir trafoya ihtiyacımız var?

    merhaba arkadaşlar; Biz bir bina kurmayı düşünüyoruz fakat binanın bulundugu yerde elektrik yok biz medaştan elektrik talep edeceğiz fakat öyle bir trafo istememiz gerekiyorki bütün bu kuracağımız sisteme cevap versin her hangi bir voltaj düşüklüğü yaşanmasın... bina 4 bölümden oluşacak yani...
  13. 200 kw lık dc motor sımoreg dc konverterın alan sargı uclarından ac amper cekermı

    200 kw lık dc motor sımoreg dc konverterın alan sargı uclarından ac amper cekmesı normalmıdır dc motor alan sargısı dc akım cekmesı gerekmıyormu motor normalde 12 A DC cekmesı gerekırken 20 A DC cekmeye basladı ve konverterın alan sargı termıgı ısınıp atmaya basladı motor aynı zamanda 18 A AC...
  14. Mahmut Erdoğan

    20 lik destekli mil i X ekseninde yan kullansam olurmu ?

    20 lik destekli mil i X ekseninde yan kullansam olurmu ? sanki taşımaz diye endişeleniyorum
  15. korkmaz_design

    630A ve 800A lik transfer panosu için 4 kutuplu kontaktör secimi ?

    işletmemizin jeneratör transfer panosu için kontaktör lazım ama istediğimiz özelliklerde kontaktör bir türlü bulamadık. yaklaşık 335-350kw ve 400-420kw arası ac3 akımları 620-630A arası ve 750-800A iki transfer panosu için gerekli kontaktör 2 markada karasız kaldım siemens in 3tk serisi...
  16. Meraklı elektrikçi

    150 mw lık genaratörün sargılarından yenileme görüntüleri

    15KV / 154 KV ve 150 MW lık 1. Grup Genaratörümüzün sargılarından bir kısmı deforme olduğundan yedek sargıları ile ve kurum elemanlarımız tarafından yeniden sarıldı.Yabancı firmanın verdiği rakam milyon eurolarla ifade edilen bir rakamdı, kamu personelimiz BİZ BUNU YAPARIZ PARAMIZ YABANCIYA...
  17. infiltrate

    150 kw lık bir brülör 150 kw lık elektrikli rezistansa eşit bir ısı yayarmı?

    Merhaba Öğrenmek istediğim bir brülör 150 Kw sa, ona eşdeğer ısıtıcıyı rezistansla yapmak istesem yine 150 kw lık rezistansmı kullanmalıyım. yani brülörlerin kapasitelerindeki kw terimi (bazen kcal yazar çarp böl çevir yaparız) rezistansların kw (elektrik gücü) aynı şeyi ifade edermi...
  18. ayhan76

    160 kw lık taş kırma motoruna yol verme

    arkadaşlar merhaba. yeni bir tesis kuruyoruz 160 kw lık bir motor var. taş kırma motoru. bu motora nasıl yol vermek gerekir. deneyen arkadaşlar varmı.yardımcı olursanız sevinirim.
  19. 16 kHz lik sesi 50 kHz e çıkarma

    """16 kHz lik sesi 50 kHz e çıkarma""" soru bu. Bunu yapabilecek bir devre nasıl yapılabilir. Fikir, Görüş ve Önerileriniz İçin teşekkürler...
  20. Autocad Electrical 2012 için 2568 sayfa lık döküman.

    Autocad Electrical 2012 için 2568 sayfa lık döküman. Buyrun :) ACAD_Elec_2012_UserGuide Paylaştıkça çoğalır.