loadcell

  1. Loadcell kalibrasyon problemi !!!

    Arkadaşlar elimizde 4 tane tank var. Bu tankların her birinin tartımı 4'er tane loadcell le yapılıyo. Loadcelllerin modeli Pulselectronic ST-3M ve unitronics marka plcnin loadcell modülüne bağlılar. Bizim sorunumuz şu ; Tankların şuanda her biri boş. Ama -30kg , -57kg vs.. gibi değerler...
  2. aysu01

    Loadcell Art İndicatör

    Slm arkadaşlar bende 4 adet lodcel ve 1 indicatör den yapılmış tartım cihazı var tarım cihazı kendiliğinden kg yükseliyor düşüyor yani sapıtıyor lodsellern sağlamlık kontrölü nasıl yapılır ve bu tartım cihazı neden bu şekil sapıtır bilgisi olan var mı arkadaşlar
  3. loadcell hatası

    merhaba arkadaşlar. elimizdeki bir hattın sonunda 4 adet loadcell var. ağırlık ölçüm sonucu ürüne etiketleniyor bilgisayarla. benim sorum bu loadcell 4-5 sefer doğru ölçüm yapıyor, 6. da 8 kilo hatalı ölçüm yapıyor. her 6. seferde sadece 8 kg değil 20kg , 14kg ,3kg gibi karışık hata payları...
  4. OTOMASYONCU MEHMET ALİ

    Bant üzerinde loadcell ile ağırlık farkı...

    Merhaba Arkadaşlar ; Ben hareketli bant üzerinde loadcelle ağırlık ölçmek istiyorum.Bant üzerinde ilerleyen malzeme iki farklı bölgede bulunan loadcellerden geçecek.Birinci loadcellden geçtiktekten sonra ikinci loadcele gelene kadar ağırlığında azalma olacak ikinci loadcelde bu azalan ağırlık...
  5. kacmazzz

    loadcell devrede iken kaynak yapılırmı

    arkadaşlar acil bir yardıma ihtiyacım var 6 tonlık bir stok tankımız var bunun çıkış borusunda catlak var kaynak yapılması gerikiyor bir yandan da üretimin devam etmesi gerekiyor stok tankında bir adet loadcell var enerjiyi kesmeden kaynak işlemini yapsak plc ye ve loadcell'e zarar...
  6. Loadcell Arızası

    Arkadaşlar bir lotcell arızası nasıl anlaşılır. Yani giriş çıkış voltajını ne olmalıdır. Renk kodları varmıdır. Nasıl anlarız ölçü aletiyle bilgi verirseniz sevinirim. Yani bir pt100 arızasına baktığımız gibi bakılır mı. Ma çıkışı sıcaklığa göre değişiyormu diye bakıyoruz ya...
  7. Tartım Sisteminde Loadcell Kullanımı 0-10v

    arkadaşlar merhaba bir paketleme makinasında 50kğ ürün tartılacak loadcelli plcye bağmalak için 0-10v dönüştürücümü kullanayım yoksa modbus mı hangisi daha iyi olur.Loadcellin mesafesi max 3mt.
  8. delta loadcell bilgi

    arkadaşlar delta nın loadcell modülünü kullanan arkadaşlar varmıdır
  9. Mehmetf

    Loadcell Test Nasıl Yapılır?

    Arkadaşlar, 100 tonluk ve 60 tonluk siloların loadcellerinin doğru ölçüm testi nasıl yapılır? 1 ton yük silolara yüklenemiyecek. Dolayısıyla manuel bir test olacak. Bilgilendirmelerinizi ve tecrübeleriniz bekliyorum..
  10. KORAY- Ü

    Basit anlatımlı fatek 1lc loadcell modul örnek uygulama

    arkadaşlar hazırladığım fatek 1lc loadcell modülü örnek uygulama programıda programın içindeki satırlardadaki comment kısımlarına açılamalarını yazdım aynısını uygularsanız problemsiz çalışır umarım işinizi görür .
  11. 0-30mV çıkışlı loadcell

    Arkadaşlar elimde 3 tonluk standard omaj değerlerinde 0-30mV çıkışlı loadcell'im var. 0-30mV aldığım çıkışı 4-20mA ya da 0-20mA çevirmek istiyorum. Nasıl yapabilirim? Bir devre ya da şema varsa çok makbule geçer. Sevgilerimle,
  12. ta2mix

    Loadcell Sinyaline Gürültü Karışması

    Merhaba arkadaşlar. Fabrikamızda ürettiğimiz santrallerde loadcell kabloları ile ( 4*0,50 ekranlı kablo) enerji kabloları mecburen aynı kanaldan ilerlemektedir. Biz bu zamana kadar herhangi bir problem ile karşılaşmadık ancak 37 kw motoru besleyen enerji kablosu ile beraber ilerleyen bir...
  13. loadcell seçimi

    iyi akşamlar baant tartı sistemı yapmak istiyom. Hangi tipde loadcell kullanmalıyım Yardımlarınız ıcın şımdıden sagolun.
  14. zara58

    loadcell tartımı

    arkadaşlar 5 ton 4 loadcelli agrega tartım bunkerinde kalibrasyon yaptığım halde fazla tartım oluyor *1 tonda 100kg* ne yapmalıyım
  15. Pic ile loadcell

    Arkadaşlar loadcell devresi arıyorum.nette araştırdım ama pek bişey bulamadım.bunu pıcle yapan arkadaşlar var mı?20 kg lık bi yükü tartacak 10 gram hassasiyeti olacak. örnek devre gönderirmisiniz?
  16. sterno83

    fatek loadcell modülü yardım?

    arkadaşlar şirkette fatek loadcell modülü almayı düşünüyoruz ama nasıl kullanacağımı bilmiyorum.yani ladderda programını yazarken bilgisini nasıl okutup çevireceğim konusunda bilgisi olan yada örnek programı olanların yardımını bekliyorum .... şimdiden teşekkür ederim...
  17. Loadcell seçimi

    Öncelikle herkese iyi günler dileğiyle.. Liyan Ex2n plc loadcell modülü (modül loadcell besleme voltajı 5v.) ile yapacağım ağırlık kontrol işinde uygun taksimatta değerleri okuyabilmek (örnek: 0,05gr. 0,02gr.) için aşağıda yapmış olduğum hesaplamalar doğrumudur; Değerli forum üyeleri...
  18. hekır

    mV to V çevirici (loadcell)

    loadcellin çıkışı malum 0-30 mV civarı bu değeri 0-5 volt civarına çevirebilirmiyiz nette bazı devreler buldum ama bu konu ile biraz daha yardıma ihtiyacım var loadcelli pic veya plc ile okumaya çalışıyorum
  19. Load Cell Ve Mikroişlemci

    arkadaşlar merhaba load cell ile ölçüm yapmak istiyorum. yani ağırlığı mikroişlemci tarafından ölçüp buna göre karar vermek istiyorum. mikroişlemciler konusunda sıkıntı yok ama . load cell ler ile ilgili hiç bir bilgim yok . nette araştırdıktan sonra load cell ile iligili devre de yok ...
  20. loadcell

    arkadaşlar sitede biraz aratıştır ancak net bilgi bulamadım. beton santralinde kullanılan loadcellerin sağlamlığı ve kalibrasyonu yani yükle ayarlanması hakkında bilgi verebilirmisiniz.