rg3

  1. seçili

    entes rg3 12 c deyerleri okuma

    arkadaşlar entes rg3 12 c rölede wat var va gibi deyerleri nerden görecem ben ancak ayarlarını yapabiliyom örnryin va deyerlerini görecem ama ctr utr yani akım ve gerilim trafo ayarları çıkıyor diyer deyerleri nerden görecem yorumlarınızı bekliyorum herkese teşekkürler
  2. RG3 12C ayar sorunu.

    Entes RG3-12c reaktif güç kontrol rölesi kullanan var mı acaba? Entes RG3-12c reaktif güç kontrol rölesi kullanımı hakkında bilgisi olan varmı su anda ekranda 0,860 1,000 0,720 yazıyor
  3. RG3 12cs

    Röle yükte iken her şey normal fakat yük devre dışı kaldığında en son hangi kademe devrede ise o takılı kalıyo? Şimdiden yardımlarınızdan dolayı teşekkürler
  4. RG3 12CS alarm kodları 21,25,26,27,28,29

    slm arkadaslar, bu sıteye yenı uye oldum .. bugun ilk defa rg3 12cs kullandım ve ilk sorunumu sizinle paylaşıp yardımlaşmak ıstedım. akım trafoları 1250/5 --> oranını 250 olarak gırdım gerilim trafosu oranını 345 olarak girdim kademe sayısı 12 1. kademe 5 kwar 2. kademe 10 kvar 3...
  5. seçili

    entes rg3 12 c

    arkadaşlar reaktif rölenin veya multimetrenin L1 L2 L3 fazlarına bağlarken otomatik şalterden geçirmemiz gerekir yoksa direk baralardanmı almamız gerekir. bir sorum daha olacak baralarda r s t fazları önden geriye doğrumu gider yani öndekimi r olur arkadakimi r olur .şimdiden cevaplayan herkese...
  6. entes rg3 12cs

    arkadaşlar rg3 12cs rölenin akım trafolarına bir başka 3 fazlı dijital multimeter bağlanabilirmi bir sakıncası varmıdır
  7. canuli

    RG3 12C sorunu

    meraba arkadaşlar. yaklaşık birbuçuk ay önce reaktif röleyi yeniledim, önceden 7 gruplu eski bi röle vardı. röleyi 12 gruplu yaptım ve sistemi ona göre uyarladım. ilk başlarda herşey normaldi ama sonra tesis yarım yükte çalışırken yanlışlıkla auto setup yaptırdım...
  8. koparan_elektrik

    Entes RG3-12C Rölenın 1 Kademesine Neden En Büyük Kondansatörü Bağlamak Lazım?

    Bütün arkadaşlara slm arkadaslar neden ilk kademeye sistemdeki en büyük güçteki kondansatör bağlamak gerekir, kompanzasyona ne gibi bir artısı oluyor bunu merak ediyorum.bu tür baglantının oranları düşürmeye bir katkısı oluyor mu?röle zaten sistemdeki kondasatörlerin güçlerini kendisi...
  9. Rg3 -12c Entes Arıza Yaptı Kapastif Aktifi Solladı

    Arkadaşlar benim işim 10 gün öncesine kadar iyiydi SON OKUMA 10 GÜN önce aktif sarfiyat=11 490 Endüktif sarfiyat=1110 Kapastif sarfiyat=870 idi. Kontrol ettim entes cihaz sapıtmış bütün kondansatörleri devreye almış hala yeterli gelmediğini söylüyor.Kondansatörleri kontrol ettim hepsi...
  10. rg3 12cs

    rg3 12cs
  11. köhler sayaç ve rg3 12cs

    köhler sayaç ve rg3 12cs gprs ile uzaktan takip yapabilirmiyiz.
  12. Rg3 12c sorunu endÜktİf yaziyor

    Mrb arkadaŞlar benİm sorunum ŞÖyle endÜktİf %20 %25 yaziyor altina bİr tÜrlÜ dÜŞmÜyor rg3 12c deĞerlerİ 1.00 oluyor ama yİnede endÜktİf yÜrÜyor bazen rg3 96 97 98 oluyor ama kondansatÖr almiyor neden olabİlİr akimlar dengelİ dengesİz yÜk yok herŞey saĞlam baĞlantilar doĞru.cevaplariniz İÇİn...
  13. Rg3 12c sorunu

    Slm arkadaŞlar Öncelİkle herkeze baŞarilar dİlerİm benİm sorunum rg3 12c 1.faz cosq 99.7 2.faz cosq -580 -900 3.faz 99.7 2. fazi bİr tÜrlÜ normale sokamadim akim uÇlarini deĞİŞtİrdİm devresİn dekİ kondansatÖrlerİ kapattim ama eksİden bİr tÜrlÜ Çikaramadim sebep ne olabİlİr yardimci...
  14. sengam38

    RG3 12C rölesi idüktif ve kapasitif ayarları

    arkadaşlar rg3 12c rölesinin indüktif ve kapasitif ayarlarını yaparken birini ayarlayınca diğeride aynı oluyor, ind.,98 ayarlayınca kap. de ,98 oluyor. entes firmasıyla bağlantı kurmaya çalıştım ama bana yeterli bir bilgi veremediler bu konu hakkında bilgisi olan varsa beni bilgilendirirse...