salter ariza

  1. İnverter TMŞ Patlaması

    Merhabalar, Yaptığımız güneş enerji santralinde inverter ve bağlı olduğu TMŞ patlaması oldu. Kullandığımız inverter 250kw growatt - 250A 800Volt L&T TMŞ.. patlama santral çalıştıktan 1 - 1,5 ay içerisinde oldu. Kısa devre ve kablo izolasyon testlerinde, pano içi bağlantı, torklama ve mesafe...
  2. Schneider Şalter Bobini

    Merhaba, Tesisimizde 1 adet 3200A schneider masterpact NW32H1 3P kompakt devre kesici şalter kullanıyoruz. Micrologic kısmında bir bobin (düşük akım, Yüksek akım vb. Bobinleri Dışında olan) arızalı, yenisi ile değiştirilmesi gerekiyor ve bunu schneider’e soruyorum kataloglarında yok yardımcı...
  3. mgunduz03

    Ana şalter ve dağıtım şalteri ısınma sorunu

    2 adet 500kva UPS üzerinden gelen hatta Siemens marka 800A şalterle bir ortak baraya giriyor buradan da tekrar Siemens marka1600A şalterle besleme veriyor. Ortalama iki ortak baraya giren 800A lik şalterlerden 530A akım geçiyor. Ama bir tanesi aşırı ısıyor diğerinde fazla ısınma yok. İkinci...
  4. Adlan

    Kaçak Elektrik Rölesi Problemi

    Merhaba Her odanın ayrı ayrı şalteri var ama bir gün 220v kuluçka makinesinin motorunu prize taktım.Yaptığım sistem takıldı ve motor biraz zorlandı sonra fişten söktüm ve geri taktım taktığımda anda uzatma kablosundan ateş çıktı ve şalter attı. Normalde sadece benim odamın elektriği kesilmesi...
  5. General Electric Motorlu Şalter Motor Değişimi

    Merhaba Arkadaşlar. Çalıştıgım şirkette transfer panosunda 2500 A General Elektrik Çekmeceli Tip motorlu şalter var. Enerji geldiğinde motor şalteri kurmuyor. Ben motoru değiştirmek istiyorum. Fakat nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bana yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden tesekkurler.

Yeni mesajlar

Geri
Üst