Firmamıza ait malzeme alımı yaptığımız alım merkezinin elektrik enerjisi direk tipi seksiyonerli 250kVA trafo ile sağlanmaktadır.Önceleri elektrik ölçümü A.G.den yapılıyorken Tedaş hat ve trafo kayıplarını gerekçe göstererek ölçüm hücresini trafomuzu besleyen 1kmlik orta gerilim kablosunun...
arkadaşlar sizler bir kaç sorum olacak müsade ederseniz
1.seksiyoner topraklaması ile parafodr topraklaması birbirine baglanırmı.
bağlanırsa ne olur.
2.temel topraklaması ile ag dagıtım panoları ve kesici trafo koruma topraklamaları biribirlerine baglanırsa ne olur.yönetmeliklere göre ve...
Arkadaşlar son bir haftadır 315 kVA trafo için çektiğimiz 34,5 kV ENH da hat sonu seksiyonerimizin sadece bir fazı hemen hemen her gün atmakta hatta ve izolatörlere nokta nokta baktık ama bir şey yok hakeza parafudrda temiz. Trafoya sadece düşük güçlü bir su pompası bağlı. Ag tarafında hiç bir...
arkadaşlar merhaba sizlerden öğrenmek istediğim trafoda bir hat başı var birde hat sonu var şimdi ben hat sonundaki seksiyoner sigorta buşonunu değiştirmek istiyorum.
1-hat başından elektiriği kestim geldim hat sonuna şimdi burda ayrıcı açmadan topraklama yapılmalı mı ayırıcı açarak mı...
arkadaşlar, ayırıcıların kollarında topraklama makasadıyla kullanılan flexible kablolar sadece esneklik olsun diye mi kullanılır? bu kabloların özdirençleri nyy kablolara nazaran daha mı düşük olur? bilgisi olan var mı acaba?
arkadaşlar hat başı ve hat sonunda seksiyonerimiz var.aradaki mesafe 800m. hem hat başı hem hat sonu seksiyoner sigortaları yanmış. bu durum garip değilmi? yani her iki tarafında yanması garip geldi bana? nedeni ne olabilir? yorumlarınızı bekliyorum.
merhaba arkadaşlar.
direklerde kullanılan seksiyoner kolunun topraklaması diye birşey varmı? ilk defa duyduğum birşey. yardımcı olurmusunuz. resim eklerseniz sevinirim. teşekkürler.
arkadaşlar merhaba.BER tipi (17m ) direklerde seksiyoner kullanılırmı? bir ENH tesisinde hat başı BER direğine seksiyoner konulmuş.seksiyoner kolu 2.5m de. seksiyoner açma yapabilir mi?
teknik açıdan ne tür sorunlar yaşanır?
yardımlarınızı bekliyorum
Merhaba arkadaşlar;
seksiyoner kolu montaj yeriyle ilgili bana bir standart gerekli,
Kolun nasıl ve nereye montajının yapılacağıyla ilgili; Yardımcı olursanız sevinirim.