Faz -toprak arası gerilim neden yüksek

sorunun trafodan kaynaklı olduğunu düşünmüştüm ama son durum aşağıdaki resimde açıklandığı üzeredir.

bir pensampermetre yardımıyla işletme topraklama kablosundan geçen akımı yük varken okuyun. o akım sıfıra ne kadar yakınsa sisteminiz o kadar iyi demektir. Şu an sizinkinde problem var.

Problemi bulmak için;

* kollardaki yükleri sırayla boşaltıp, her boşaltmadan sonra işletme toprak kablosundaki akımı ölçün. bu akımın düşmesini sağlayan hat, sorunlu hattır.

* trafonun AG çıkışındaki tüm şartelleri indirin. indirdiğinizde her fazın ve nötürün toprağa göre gerilimlerini ölçün. eğer sorun yoksa, sırayla sorunlu kolu buluncaya kadar kolları devreyi alın. sorunlu olan kolun arızasını giderin.

kazasız belasız kullanın.

saygılar...
 
Sn hemmuhhemtek arkadaşımın son mesajında söyledikleri mantıklı .Ki nötr yerine makinaya toprak hattından kablo çekilmiş bu trafodan
 
Sn hemmuhhemtek;

Sorunlu koldan kastınız nedir? Biraz daha açıklarsanız sevinirim.



sorunun trafodan kaynaklı olduğunu düşünmüştüm ama son durum aşağıdaki resimde açıklandığı üzeredir.

bir pensampermetre yardımıyla işletme topraklama kablosundan geçen akımı yük varken okuyun. o akım sıfıra ne kadar yakınsa sisteminiz o kadar iyi demektir. Şu an sizinkinde problem var.

Problemi bulmak için;

* kollardaki yükleri sırayla boşaltıp, her boşaltmadan sonra işletme toprak kablosundaki akımı ölçün. bu akımın düşmesini sağlayan hat, sorunlu hattır.

* trafonun AG çıkışındaki tüm şartelleri indirin. indirdiğinizde her fazın ve nötürün toprağa göre gerilimlerini ölçün. eğer sorun yoksa, sırayla sorunlu kolu buluncaya kadar kolları devreyi alın. sorunlu olan kolun arızasını giderin.

kazasız belasız kullanın.

saygılar...
 
bence nötr hattını kuvvetlendirmek gerekiyor..
 