SIFIRLAMA YAPARSAN KAÇAK akımı sök bir işe yaramaz SIFIRLAMA ÖLMÜŞTÜR BAŞIMIZ SAĞOLSUN
sayın öksüz çoçuk faz kopuyor gövdeye değiyor giden ve gelen akım nasıl oluyorda birbirine eşit oluyor bunca yıllık bilgimle bir türlü anlayamadım açıklarsan bizi aydınlatmış olursunGenel bir değerlendirme yerine bence meydana gelebilecek bir arıza üzerine düşünmek bu konuda daha yerinde tespit yapmaya imkan sağlar . Çünkü sıfırlama çok netameli bir mevzuu. Burada meydana gelebilecek arızalar mesela nötr hattının kopmasımı yoksa fazın gövdeye temasımı ya da başka bir arıza durumu mu ona göre yorum yapmak lazım.Mesela fazın kopup gövdeye teması olursa durum bu durumda gelen ve giden akım eşit olacağından bu durumdan tkr çalışmaz Sigorta aşırı akım açar diye düşünüyorum .Ama nötr hattının kopması ve insan gövdeye temas çarpılma durumunda nötr hattı insan üzerinden devre tamamlıyacağından tkr çalışıp devreyi açacaktır.Başka yorum ve düşünceleri olan arkadaşlarda paylaşım yaparlarsa sevinirim.....
Arkadaşlar, sıfırlama yapıldığında kaçak akımın nötr üzerinden dönüş yapmasıyla faz ve nötrden geçen akımların birbirine eşit olması neticesinde kaçak akım rölesi açmak bir yana, kaçak anlarında dahi açMAma durumunda olmaz mı?
bu sıfırlama yaptığın cihazı ve bunu bağlı tüm paralel cihazları havada tutarsan ve bu cihazlara dokunmazsan senin dediğin olur ama diğer şekilde mümkün değil ramazan kır arkadaşımız haklı neden diye soracak olursan kaçak akım rölesi akım farkı ile çalışır yani fazda 10 amper geçiyorsa nötürdede 10 geçmesi lazım sıfırlama yaptığın zaman nötürde geçmesi gereken 10 amper toprağa akacaktır bu yüzden kaçak akım rölesi tutmaz çalışma prensibine aykırı bir durum yanlış anlamayın ama Elektrik bilginiz biraz eksik konuyu iyi araştır bence