Açık şalt sahası güç trafosu bağlantısı

bekirus

Üye
Katılım
9 Şub 2009
Mesajlar
32
Puanları
1
Yaş
64
Konum
Antalya
Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
 
ee burada gerilim trafosu olması gerekmiyormu?

Şekilde 154 kV şalt sahası çiizlmiştir 154/31,5 kV trafo girişinde Akım trafosu ve parafudur bulunur. Koruma ve ölçü için 154 kV bara gerilim trafosundan ve 31,5 kv bara gerilim trafolarından gerilim alır Trafo girişlerine Gerilim trafosu konulmaz.
 
Bekir kardeş bunu sana kim söyledi Trafo girişinde Greilim trafosu konulmaz diye
 
Bekir kardeş bunu sana kim söyledi Trafo girişinde Greilim trafosu konulmaz diye
380/154 kV Trafo merkezinde Trafo işletme uzman teknisyeni olarak 30 yıldır çalışıyorum. Türkiyenin dogusundan batısına kadar her gerilim kademesinde çalıştım. TEK, TEAŞ, TEİAŞ tarafından defalarca eğitim ve seminer aldım Kurumun trafo merkezlerinde güç trafosunun önünde gerilim trafosu görmedim ve gerek yok bara gerilim trafosu varsa oradan yoksa enh. gerilim trafoları koruma ve ölçme için lazım olan gerilimi veriyor.
 