160 kw motor için kablo kesit

160 amper motor için için 3x 50 lik kablo kullanabilirsin

Kusura bakma yanlış yazmışım 160 kw olacaktı
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
3×70 düşük olmazmı 300 A için
Etiket değeri 400 V 160 KW 300 A
 
Bende bir liste var listede 160KW motor için:2(3*95/50NYY) kablo yazıyor!Parantezin dışındaki 2 sanırım iki adet demek galiba daha küçük güçlerde bu parantezin dışındaki rakam yok büyük güçlerde 3 olanda var!
 

Forum istatistikleri

Konular
128,393
Mesajlar
917,209
Kullanıcılar
450,277
Son üye
Hzomero

Yeni konular

Geri
Üst