2 Adet s7 1200 ve 1 adet TP700 haberleşmesi

serifburak

Üye
Katılım
25 Eyl 2023
Mesajlar
1
Puanları
1
Merhaba herkese,

2 adet s7 1200 sahada birbirine yaklaşık 10 metre mesafeli konumlu, TP700 bu panolardan yaklaşık 150 metre uzaklıkta. Profibus ile 1.5Mb/s hız ile 200 metre haberleşme yapılabilmesi mümkün. Başka bir protokol olur mu? profibus ile olursa s7 ler için hangi profibus modülleri uygundur?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Merhaba
öncelikle ben 100mt mesafete repeater olmadan 1.5 mbit hızda profibus sistem kurup sorunsuz çalıştırdım.
Ayrıca gürültüsüz ortam ve kablo kalitesi önemli bir etken.
linktede 1.5 mbit-200mt mesafeyi teyid eden bir tablo var.


https://support.industry.siemens.co...length-in-profibus-dp-networks?dti=0&lc=en-TR

s71200 plc lerin üzerinde standart profinet portu var. profibus için sol tarafına slave modülü alman gerek.
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/6GK7242-5DX30-0XE0

.
.
 
Teorik olarak çalışması mümkün olsada pratikte çalışma ortamındaki gürültü sebebi ile genelde sorun yaşanmaktadır, 100 metrenin üzerinde çalıştığım genelde 187,5 KBit/s olduğunda sorun olmuyor.

Tabu bu her tesis için olmayabilir ben sadece yaşadığım tecrubelere istinaden yazdım.
 