380V Tek Fazın Çok Isınma Sorunu

Ekli dosyayı görüntüle 106967

Arkadaşlar, konu açtığımdan beri henüz kontrol edemedim ama bugü kontrol ettiğimde bu seferde durum bu.
güzel insan, AC den anlamam ama ya kabloda aşırı güç var (?????) yada kondastör çok fazla direnç gösteriyor. bu seçenek daha muhtemel. bence bu hattın voltajı ölçülüp test edilmeli sadece anlık değil uzun süreli takip edilmeli. kondanstörlerin tamamı kapasitör metre ile ölçülmeli mümkünse hepsi değiştirilmeli. bu arada çıkışta direnç gösteren yük belirlenmeli. olaya tamirci gözüyle baktım. eksik bilgi vermiş olabilirim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Sorunu ve çözümünü konuştuk. O resimden sonra umarım upsyi devre dışı bırakmışsınızdır, her an yangın çıkarabilir. Yanında olursanız neyse de gece çıkarırsa birden fazla kişinin yeni bir iş araması gerekebilir
 
İnform 60kw Ups cihazımızın kondansatörlerinden birinin kablosu aşırı derecede ısınıyor. Bu ısı nedeniyle kablo kopmuştu(kablo 6lık) Kondansatörde arızalandığı için onuda değiştirmiş ve kabloyuda 10'luk olarak servis değiştirmişti. Şuan yine aynı şekilde aşırı derecede ısınıyor.
Konu ilgimi çktiği için biraz araştırdım:
Bu,yüksek güçlü UPS sistemlerinde genel bir "belaymış".
(Benzer problem textil endüstrisinde kullanılan 75kw Ring Makinalarında da var)

Çoğu üreticiler bu kondansatörlerin ömürlerinin 10 yıl olduğunu ve 4-8 yıl peryotlarla (kondansatörün kalitesine bağlı olarak) değişimini tavsiye ediyorlar.

Yalnız en önemli faktör bu kondansatörlerin ESR (Eşdeğer Seri Rezistans) değeri olduğu belirtiliyor
Yani rutin bakımlarda, kondasatör bağlantısı sökülerek hem kapasitansı hemde ESR ölçülecek.

Yalnız sizin durum biraz farklı görünüyor, bu kadar kısa sürede bozulması gibi.
Belkide yüksek ESR li kondansatör takıp aynı olayla karşılaşıyorsunuz.
Ayrıca parelel veya seri kombinasyoblarda, mümkün mertebe, çok yakın ESR değeri olanların "kombi" bağlanmasıdır.

Eğer lokasyon olarak hep aynı yerdeki (veya çok yakını) ısınıyorsa, dizayn hatası ve/veya yüksek hızlı ve yüksek akımlı bir "switching" filtrasyonu problem olabilir (çoğu arıza sebebi olarak gösteriliyor.)

Tavsiye edilenlerden biride, kalıteli kondansatörler kullanmak gerektiğidir.
Özellikle Japon ve Güney Kore kondansatörleri tercih ediliyor.

Önce bu "lokasyon" meselisini çözmek gerekli. (yani hep aynı yerdeki kondansatör, çok hızlı bozuluyorsa.
Bu sorunu cihaz üreticisinin halletmesi lazım, halletmiyorsa osilaskobu ile gelen bilgili bir kişi sorunu çözebilir.

Küçük bir ilave: Kondansatörlerin ömrünü uzatmak için care, "herşeyde" olduğu gibi ortamı "serin" tutmakmış.

Kolay gelsin
 
Son düzenleme:
3 fazlı UPS yükünüz dengeli mi? Eğer yük dengesiz ve tek faza yüklenildiyse tek fazda ısınma yapar. @AG Mehmet 'in dediği gibi kondansatörler ömürlü parçalardır. Ölçümler yapılıp belirli periyotlarda değişmesi gerekir.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,228
Mesajlar
915,953
Kullanıcılar
450,019
Son üye
ivanko_100

Yeni konular

Geri
Üst