Bu nedir

ceyran_41

Üye
Katılım
8 Ara 2007
Mesajlar
292
Puanları
1
Yaş
42
Merhaba
Bugün karşılaştığım bir problemden bahsetmek istiyorum sizlere.Demir bir trafo direğimiz var ve üzerinden 2 adet AG çıkış alıyoruz.Topraklama ölçümü yaptığımızda 5 ohm gibi bir direnç okuduk cihazımız kaliteli.Toprak nötr arasında 30V gibi bir voltaj okuyoruz.
Fazlar ve nötr arası normal 220, fakat toprak nötr arası 250-220-210 okuyoruz.Bu ölçümü trafo direğindeki kofra panosu ve direkten inen şerit ve direkten toprak alarak denediğimizde aynı görüyoruz. Trafodan çıkan diğer çıkışta da aynı sorun var bu nedir? Acaba trafo işletme topraklaması mı sıkıntılı yorumlarınızı bekliyorum
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.