İyi çalışmalar...arkdaşlar ben danfos mikro serisi inverter i HMI ile konrol etmek istiyorum ama RS485 adreslerini danfoss sitesinden bulamadım.Adresleri bilen arkadaşlar paylaşabilirmi.(tüm adresler).teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kolay gelsin adolf1212

Öncelikle sürücü modelini paylaşmanı rica ediyorum.

Ben "vlt800 aqua" ile Modbustan PLC ile haberleştim.

En altta linkin paylaştığın dökümanın 10. sayfasında nasıl haberleşceğini göstermiş

68-69 DataA ve DataB uçların Modbus için.(Tüm Danfosslarda 68 69dur)
HMI tarafına uygun 9 pin soket yaparsın
Register tablosu da internette mevcut, kısa bir araştırmayla bulursun.

Register tablosu şu şekilde=> Almak istediğin parametrenin sonuna 0 koy, ortaya çıkan adresin 1 eksiğinden o datayı okuyabilirsin. Diyelimki Akım 200. parametre, Akımı 1999dan okuyabilirsin.


Son olarak Parametrelerden de Modbus Haberleşme ayarlarını yapman lazım!

http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/DAA29DBC-DBD7-49C6-A43A-5625379FD346/0/instruct_exploat_ENG.pdf

http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres...85391D/0/ModbusRTUOperatingmanual20111117.pdf
 
Merhaba adolf1212

Danfoss Serisinde cihazların modbustan okumak için Parametre no X10-1 Örneğin; 414x10-1 = 4139 ile parametre 4-14 okuya bilirsiniz.
 