Dc kaçak

coban82

Üye
Katılım
10 Ağu 2011
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
42
Selam değerli ustalarım.

Bizde 110 DC UPS var. İzalasyon sistemi IT sistem. Eksi ile toprak arası 110 volt DC okuyorum. DC kaçaktan dolayı koruma rölesi yandı. Bu DC kaçağı nasıl bulabilirim.dc kaçak bulmak için (bender eds195b) cihaz aldık.ama hemen hemen bütün pano giriş ve çıkışlarını ölçtüm pulse gönderiyorum 65-90 ma akım değeri çıkıyor.normalde sıfır veya sıfıra yakın bir değer çıkması lazım. Yardımcı olabilirseniz sevinirim saygılar
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Çalışan tesis 110dc kesilirse çok problem çıkar yani kestirmezler Trafo çekmece pano vs 1000 1500 yakın malzeme var bakılmaya kalkılırsa çok zaman alacak yinede teşekkürler
Yararlı olabilir.Besleme çıkışları,çift
kutuplu sigorta ile çok sayıda ola -
cak şekilde düzenlenirse,arızanın
hangi hat üzerinden geldiği lokali-
ze edilebilir.

https://ktgenerji.com/urun/izolasyon-izleme-cihazlari/
Yararlı olabilir.Besleme çıkışları,çift
kutuplu sigorta ile çok sayıda ola -
cak şekilde düzenlenirse,arızanın
hangi hat üzerinden geldiği lokali-
ze edilebilir.

https://ktgenerji.com/urun/izolasyon-izleme-cihazlari/
Çıkışlar çift otomatlı ama bu olay og yg ag hücrelerin hemen hepsinde var. Ve ag kısmı çekmece tip her bir çekemceye 110 veliyor
 
Çalışan tesis 110dc kesilirse çok problem çıkar yani kestirmezler
Herhalde kesici koruma rölelerini besliyorsunuz bu UPS sistemi ile . Kesici koruma rölelerinin herhangi bir şekilde enerjisiz kalması kesicilerin açmasına sebebiyet veriyor mu sisteminizde ? Eğer vermiyorsa @sami inci babanın açıkladığı gibi çalışmanızda mahzur olmayabilir . Bu bahsettiğiniz cihaz yerine geçici olarak başka bir besleme kaynağı ikame etme şansınız yok mu ?
 
Son düzenleme:
110 v DC,açma / kapama / röle bes-
leme devresi olmalı.Normalde,kesici
kurma 220 v AC olmalı.Her hücrede,
bu DC için 2 kutuplu sigorta var gibi.
Her devredeki bu sigortaların,işlem
süresince ! devredışı kalmasında sa-
kınca olmaması gerekir.
 
Daha önce çalışan sistem olan yer ise bu durum sisteme eklememi yapıldı ?
Elektrik tesisat değişimi yapıldı ?
Bu yerin projesi yokmu ?
veya proje göre sistem kurulmuş.
 
110 v DC,açma / kapama / röle bes-
leme devresi olmalı.Normalde,kesici
kurma 220 v AC olmalı.Her hücrede,
bu DC için 2 kutuplu sigorta var gibi.
Her devredeki bu sigortaların,işlem
süresince ! devredışı kalmasında sa-
kınca olmaması gerekir.
Baba rahmetli Haldun Büyükdora abimizle bir tanışıklığın oldu mu ? Çok güzel bir kitabı var Ölçü Trafoları ve Sekonder Koruma isminde . Emo da serbest paylaşımda kitap.
https://kitap.emo.org.tr/genel/kitap_goster.php?kodu=22
 

Forum istatistikleri

Konular
128,252
Mesajlar
916,211
Kullanıcılar
450,067
Son üye
ERENLER04

Yeni konular

Geri
Üst