Sıhhi, doğalgaz, baca, vb.?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Merhaba.Kesinlikle doğalgaz borularından 30 cm.'den daha yakından geçmemesi gerekir,(En yakın hali sadece 30 cm.dir,verilen sınırı budur!) doğalgaz şartnamelerinde bu özel durumu yazar.Ama zorunlu olarak geçmek zorunda kalırsa (Örneğin tam buvatın yanından,üzerinden direk olarak da geçerken) yalıtkan,et kalınlığı çok az da olmayan,özel plastik,boru kılıfı içine alınmış doğalgaz borusu şeklinde bu durumu olabilir.Elektrik kablolarının ayrıca baca benzeri atık ısıyı,dumanı,buharı,vb. ileten bu yerlerden direk olarak da (Korunmasız olarak,doğrudan açıkta,özel metal kılıfları veya koruyucuları,kalın,sızdırmaz,çok özel kablo muhafazalarının içinde geçmesinin çok dışında) direk olarak geçemeyeceği yine elektrik şartnamelerinde yazılıdır.Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Su anda yapmis oldugumuz endustriyel projede de min. 30 cm olarak verilmis. Fakat izolasyonlu borularda 10cm e kadar dusebiliyoruz herhangi bir sorun yaratmiyor. Tabi bu boru hattina gore degisir
 