endüktif cezada

buyuks

Üye
Katılım
22 Eki 2010
Mesajlar
2
Puanları
1
benim sorunum tesis kapatdık her şey normalken şimdiendüktif cezaya girdi ne yapmam gerekiyor

arkadaşlar bana yardım tesis calışırken her şey normal di tesis kapandı güç düşünce endüktif ceza yazıyor ne yapmalıyım
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Akımınız düştüğü için,röleniz akımı algılamıyor ve kompanzasyonu başlatamıyor.
1-Trafolu müşteri iseniz,trafoyu gözönüne alarak ( ölçümün OG veya AG den yapıldığı du-
ruma göre ) ,gerekli kondansatörleri koymalısınız,
2-Trafosuz müşteri iseniz,kullandığınız cihazlar için,münferit kompanzasyon uygulayabilirsi-
niz.
 
Ölçü devreniz OG den ise sabit grubunuz olması lazım varsa kontrol edin yoksa koyun...
Güç azaldı derken Eğer büro falan çalışıyorsa muhtemelen dengesiz yük dağılımı vardır. Yada gruplar büyük seçildiği için ihtiyaca cevap verecek (küçük) grup yoktur. Bu konular üzerine eğilin..
 
tşkler bir kontrol edeyim
 
Şu an çektiğiniz akım kullanmakta olduğunuz akım trafosu için küçük kalmış olabilir.Akım trafonuzu kullanmakta olduğunuz değerlerde olacak şekilde değiştirmeniz ;rolede C/K ayarını yapıp grupları düzenlemeniz gerekebilir
 
arkadaşlar bana yardım tesis calışırken her şey normal di tesis kapandı güç düşünce endüktif ceza yazıyor ne yapmalıyım

Trafolu müşteriyseniz sabitlerinizi ve akım trafolarınızı kontrol edin, değilse akım trafolarınızı kontrol edin, kademe hassasiyetinizi artırın..
 
Tabii, bu arada yapacağınız değişikliğin maliyeti ile gelen ceza arasında da bir kıyaslamaya gitmelisiniz. Maliyet çok yüksek tutacaksa firma ile görüşüp, ne kadar süreyle bu şekilde çalışacakları öğrenilmeli. Kısa süreli olacaksa ve revizyon maliyetinin altındaysa bırakın cezaya girsin.
Öngörülemiyorsa veya cezai maliyet yüksekse, kompanzasyon panolarını ayırmanızı ve şu anki düşük tüketeçler (ofis cihazları, aydınlatmalar vb.) için ayrı bir kompanzasyon panosu yapmanızı tavsiye ederim.
 
Öncelikle tesisteki makine ve teçhizatlar hakkında bilgi vermelisiniz.Ayrı bir trafo mu kullanıyorsunuz?Kondansatör ve röle hakkında bilgi vermemişsiniz.Dolayısıyla ne desek boş...
 
Akımınız düştüğü için,röleniz akımı algılamıyor ve kompanzasyonu başlatamıyor.
1-Trafolu müşteri iseniz,trafoyu gözönüne alarak ( ölçümün OG veya AG den yapıldığı du-
ruma göre ) ,gerekli kondansatörleri koymalısınız,
2-Trafosuz müşteri iseniz,kullandığınız cihazlar için,münferit kompanzasyon uygulayabilirsi-
niz.

Katılmakla beraber, bir cümle eklemek isterim.
Sisteminiz yükte pozisyonuna göre dizayn edilmiş olabileceğinden (ki bunu sizin bilmeniz gerekir), indüktif yüklerinizi belirlemeli, yüke göre sabit lokal kompanzasyon yapmalı ve harcanan enerjiyi izlemelisiniz. (Trafolu, trafosuz müşteri olsanız dahi). Taa ki sisteminiz, çektiğiniz yük bakımınından eski durumuna dönene kadar. Kolay gelsin.
 
otel kapalı oldugu halde hala çalışn ekipmanlar var demekki çekilen gücü kontrol edip buna karşılık bir kaç küçük sabit grup ilvesi yaparsanız yeterli olacaktır
 

Forum istatistikleri

Konular
128,396
Mesajlar
917,248
Kullanıcılar
450,282
Son üye
emrekrtd11

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst