Gerilim Düşüm Hesabı

soneleman

Üye
Katılım
24 Ara 2008
Mesajlar
38
Puanları
1
Yaş
44
Elimizde 45 kW bir yük var, bunu 500 metre mesafeden kendi trafomuzla 3x70+50'lik kablo ile beslemeyi düşünüyoruz. Ancak yapmış olduğumuz hesaplamada mesafeden kaynaklı %3,97 gibi bir gerilim düşümü görülüyor. Bu da 15 volta yakın bir kayıp demek, benim merak ettiğim bu faz başına düşen gerilim kaybımı yoksa yoksa toplam gerilim kaybımı?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
70 lik ! hesabınızı tekrar gözden ge-
çirin.500 mt için ,döşenecek kablo
fiyatına trafo tesisi yapılabilir !AG
taşıma,uygun bir düşünce değil.
 

Ekli dosyalar

  • 01.jpg
    01.jpg
    69.9 KB · Görüntüleme: 15
  • 02.jpg
    02.jpg
    91.3 KB · Görüntüleme: 13
  • 03.jpg
    03.jpg
    67 KB · Görüntüleme: 14
sadece bakır kablo fiyatı 500.00 eder. kazması işçiliği panosuydu totalde 1.000.000 u bulabilir. trafo eğer maliyeti daha düşükse tercih edin derim. en azından gerilim düşümü hiç olmaz.
alüminyum kablo niye tercih etmiyorsunuz. alüminyum kablo 4 adet 185 mm aynı kanala kullanırsanız kablo maliyeti en az yarı yarıya düşebilir. belkide dahada fazla. totalde belkide 400.000 le kurtulabilirsiniz.
3x70450 bakırın eşdeğeri 3x120+70 alüminyummuş. KDV dahil metresi 300 lirayı bulmuyor. yani 500 metre 150.000 lira tutar. kanal+işçilik+pano 400.000 liraya maledersiniz.
kendiniz yaparsanız maliyetler çok daha aşağı düşebilir. trafoda kendinizinmiş. gerilim düşümünü kafanıza fazla takmayın. % 4 gerilim düşümü hiç bir zararı olmaz.
 

Ekli dosyalar

  • Ekran Görüntüsü (8).png
    Ekran Görüntüsü (8).png
    342.1 KB · Görüntüleme: 5
Son düzenleme:
% 4 gerilim düşümü faz nötrde 10 volta faz-fazda 16 volta tekabül eder. trafonun kademe ayarından gerilim düşümünü ayarlayabilirsiniz. trafo TM ye yakınsa gücü büyükse 250-4400 kVA ise ve fideriniz üzerinde başkaca fazla yük yok ise hiçbir mahsuru olmaz.
elektrik dağıtım firması kurulu yürürlükteki müşteri hizmetleri yönetmeliğine göre gücünüzde trafo gücü yeterliyse % 20 ye kadar tadilat yapmanıza proje yapmaksızın izin verir.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,197
Mesajlar
915,762
Kullanıcılar
449,977
Son üye
keskiyan

Yeni konular

Geri
Üst