1050 W monofaze hidrofor kullanıyorum, Şebeke elektriği kullanırken sıkıntı yok tabi ama jeneratördeyken hidrofor devreye girdiğinde sıkıntı oluyor. hidroforun demoraj akımını engellemek ve jeneratörde ani yüklenmeyi önlemek için soft starter kullanabilir miyim? Evet ise nasıl?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kolay gelsin,

1050 W monofaze hidrofor kullanıyorum, şebeke elektriği kullanırken sıkıntı yok tabi ama jeneratördeyken hidrofor devreye girdiğinde sıkıntı oluyor. hidroforun demoraj akımını engellemek ve jeneratörde ani yüklenmeyi önlemek için soft starter kullanabilir miyim? Evet ise nasıl?
jeneratör gücünüz nedir? Özelliklerini yazabilir misiniz?
 
Kolay gelsin,

1050 W monofaze hidrofor kullanıyorum, şebeke elektriği kullanırken sıkıntı yok tabi ama jeneratördeyken hidrofor devreye girdiğinde sıkıntı oluyor. hidroforun demoraj akımını engellemek ve jeneratörde ani yüklenmeyi önlemek için soft starter kullanabilir miyim? Evet ise nasıl?
Monofaze motorlar için soft start diye bir sistem yok . Bahsettiğiniz motor da pek büyük bir şey değil ama jeneratörünüz herhalde çok küçük.
 