Jeneratör

Piem

Üye
Katılım
29 Eki 2019
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
26
jeneratör devreye girince magazada farklı farklı alanlarda katlarda led ampul ve spotlar patlıyor her elektrik kesintisi oldugunda patliyor diger sistemler elektrik gidince ups den besleniyor jeneratör servisi geldi bakti jeneratorde problem olmadigini söyledi sorun ne olabilir teşekkürler.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
jeneratör devreye girince magazada farklı farklı alanlarda katlarda led ampul ve spotlar patlıyor her elektrik kesintisi oldugunda patliyor diger sistemler elektrik gidince ups den besleniyor jeneratör servisi geldi bakti jeneratorde problem olmadigini söyledi sorun ne olabilir teşekkürler.
Suni kesinti tatbiki yapıp ilk anda lamba devrelerine kaç volt geldiğini kontrol edin.
 
Sami ve Erhan beylerin görüşlerine katılıyorum. Jeneratörun ürettiği elektriğin osiloskop ile kontrol edilmesi gerekir. Ayrıca ilk transfer gerçekleştiğinde henüz motor devrinin stabil olmamasından frekans yüksek ve gerilim dalgalanması yaşanıyor olabilir. Profesyonel ölçümlere ulaşana dek, jeneratör devreye girdikten sonraki transfer süresi biraz daha uzatılabilir.
Bütün sorunlar jeneratör gücünün demeraji zor karşılaması, yani küçük gelmesi neticesinde gerilim ve frekans dalgalanması yatatmasindan da oluşabilir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,302
Mesajlar
916,557
Kullanıcılar
450,141
Son üye
Rmzn44

Yeni konular

Geri
Üst