arkadaslar kolay gelsın 300mtrelık bır mesafede 12kwlık 3 adet kaynak makınesı calıstırılacak nasılbı kablo cekmemız lazım 3faz tşkler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
%e<3 %e =0.0124*P*L/s ise %e =0,0124*12*300/16 = 44,6 /16 =2,78 4*16 mm2 yukunu kurtarır
 
4x16 nyy uygundur diye düşünüyorum
 
%e<3 %e =0.0124*P*L/s ise %e =0,0124*12*300/16 = 44,6 /16 =2,78 4*16 mm2 yukunu kurtarır

degerli meslektaşlarım soru sanki 3 adet 12 kw lık kaynak makinası varmış gibi geldi bana bu durum da besleme kablosu en az 3x50+25 mm2 olmalıdır sayın mare05 bunu netleştirir ise iyi olur.
 
Son düzenleme:
arkadaslar kolay gelsın 300mtrelık bır mesafede 12kwlık 3 adet kaynak makınesı calıstırılacak nasılbı kablo cekmemız lazım 3faz tşkler

Sn.Arkadaşım üçünün toplamı 12kw mı yoksa ayrı ayrı 12 kw mı? Belirtisen iyi olur.
 
3 adet 12 kw kaynak makinesi 36 kw eder

%e =0.0124 x 36 x 300 /50 = 2.67 gerilim düşümü ie kurtarır

kullanacağın kablo 3x 50 NYY
 
1 kaynak makinesi ise 4x16+10 olması gerek imkan varsa 3x25+16 yapın
3 kaynak makinesi ise 3x50+25 olması gerek imkan varsa 3x70+50 yapın
 
tskler arkadaslar 3adet 12kw kaynak makinasi yani 36 kw
 
3*25+16 antigron kablo yeterli olur daha düşük değerde kablo kullanırsan direnç değeri yükseleceğinden dolayı gerilim düşümümeydana gelebilir
 