KAPASİTİF SORUNU

power@

Üye
Katılım
1 May 2010
Mesajlar
47
Puanları
1
Yaş
38
yeni yaptığımız sistemde hiç bir sorun yokken merkezi sistem ısıtma soğutma bağlandıktan sonra kapasitiften cezaya girmeye başladı merkezi sistemin şalterini indirince normale dönüyor bu cezayı önlemek için ne önerirsiniz teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sn power@, VRV klima sistemlerinde;merkez(dış ünite) çalışmadığı yada düşük kapasite ile çalıştığında; cihazların üzerinde bulunan

hareket kondansatörü,daimi kondansatör ve elektronik kartlardan dolayı sisteme kapasitif basıyor.Çözüm: şönt reaktör uygulaması...Selametle.
 
Rolen den bu cihazı çalıştırdığında ne kadar capasitif artışı olduğunu görebiliyorsan bu artışa göre bir reaktör sipariş edip takmalısın başka türlü çözemessin.kolay gelsin.
 