Nötr hattı koptuğunda cihazlarımızın zarar görmemesi için ne yapabiliriz?

Nötür koparsa,evdeki yüklerin monafeze olanları zaten çalışmaz,trifaze yükler içinse kumanda gerilimi faz nötür arasından besleniyorsa bu yüklerde devreye girmeyecektir,sorun kumanda gerilimi iki faz arasından beslenen trifaze yüklerde yaşanır,böyle yükler varsa bunların kumanda gerilimlerini faz-nötür arasından besliyerek önlenebilir.zaten bir evde monofaze yükler çoğunlukta olacağından bunların çalışmaması arızanın araştırılmasına neden olacak,sonuçta nötür hattının koptuğu anlaşılacaktır.
kolay gelsin..
Evet; varsın kopsun nötr....
Neden zarar görecekmişsiniz anlamadım...:confused:
 
Alidemir soruyu soran yardım isteyen sen diilsin ben sana bi soruda sormadım bana neden cevap verme gereği duydun anlamış dilim ben siteye soru yazmam...
 
Az önce test ettik nötr koptuğunda Kakr atmıyor. Tek çözüm yolu kontaktör müdür? Başka bir koruma yöntemi var mıdır? cevaplar için tşkler.

Kaçak akım rolesi Sisteme giren faz kımı-çıkan faz akımı işlemi sonucunda ortaya çıkan akım değerine göre iş görür.Ancak Üç fazlı motorlar gibi dengeli üç fazlı cihazlarda nötr olmadan kaçak akım rolesi atmaz.Monofaze cihazlarda bu dediğinizin olması imkansız.
 
durduk yerde ne nötr ne de faz kablosu kopar.Ne var ki(tesisatın kurcalanmasını yok sayalım)genel uygulama faz kabloları ile nötr kablosunun aynı olmasıdır. 3fazlı beslenen ancak alıcıları 1fazlı olan yerlerde nötr kablosu zayıf kalabilir.Çünkü 3 fazın akımları tek kablo üzerinden dönüş yapmaktadır.Amerikan CBEMA standardı nötr kablounu faz kablolarının1,73 katı olmasını zorunlu kılar.
Nötr kopmasına karşı kontaktör çözüm olabilir.

Bazı kablolarda da nötr daha ince üretilir ama.Eğer yükler dengeli ise, zaten nötrden akım akmaz.Dengesizse , diyelim ki tüm yük tek fazdan çekiliyor.O zaman da , faz ile nötürün aynı kesitte olması yeterli olmaz mı?
 
mustafa çok güzel yazmışsın yeterli oluyo olmasınada millet nedense tersden anlıyo
 
Evet; varsın kopsun nötr....
Neden zarar görecekmişsiniz anlamadım...:confused:

eğer nötr giderse cihazlarımızın iki faza kaldığını ve üzerinlerine empendansları oranında gerilim düştüğünü anlayabilirsiniz. Ben denedim bir faza 100 w diğer faza 40 w akkor flamanlı lamba bağladım. Nötr hattını kestiğimde 40 w olan lamba nur topu gibi oldu üzerindeki gerilim 350 v civarıdaydı.

Arkadaşlar beyin fırtınası yapıyoruz lütfen birbirimizi kırıcı sözler sarfetmeyelim.
 
eğer nötr giderse cihazlarımızın iki faza kaldığını ve üzerinlerine empendansları oranında gerilim düştüğünü anlayabilirsiniz. Ben denedim bir faza 100 w diğer faza 40 w akkor flamanlı lamba bağladım. Nötr hattını kestiğimde 40 w olan lamba nur topu gibi oldu üzerindeki gerilim 350 v civarıdaydı.

Arkadaşlar beyin fırtınası yapıyoruz lütfen birbirimizi kırıcı sözler sarfetmeyelim.

anlattığın konudan kastın nötürü kestiğinde evde daire içindeki ampüllerde aynı şey olur diyosan veya cihazlara zarar verir diyosan vermez çünki kakr atar tekrar söylüyorum topraklama hattın bağlı olacak zaten topraklama hattın yoksa neyaparsan yap kakr kaldıramassın. ayrıca istersen bide şöyle dene demin denediğim dediğin ampülleri metal gövdeli bi avizeye bağla avizenin gövdesinede topraklamanı yap kakr bağla sonra nötürü kes cevabını beklıyorum kardeş.
 
anlattığın konudan kastın nötürü kestiğinde evde daire içindeki ampüllerde aynı şey olur diyosan veya cihazlara zarar verir diyosan vermez çünki kakr atar tekrar söylüyorum topraklama hattın bağlı olacak zaten topraklama hattın yoksa neyaparsan yap kakr kaldıramassın. ayrıca istersen bide şöyle dene demin denediğim dediğin ampülleri metal gövdeli bi avizeye bağla avizenin gövdesinede topraklamanı yap kakr bağla sonra nötürü kes cevabını beklıyorum kardeş.

Topraklama bağlıydı bende atar diye tahmin ediyordum ama atmadı. Kakr mı bozuk acaba diyerek başka bir kakr da bağladık ama sonuç aynıydı. Bu soruyu sorma nedenime gelincede bir arkadaşın evindeki tüm cihazlar yanmış nedenini araştırınca panodaki nötr hattının koptuğunu görmüşler. ikinci olayda elektrik direğine bir kamyon çarpmış ve sokaktaki birçok evde cihazlar yanmış.
 
:) yaratıcı fikir denemek lazım.

sn avganlı;

Dediğiniz kontaktör uygulaması mantıklı ama geniş düşünelim ya kontaktör notr bağlantısından sonraki notr bağlantısı çıkar yada koparsa? Kontaktör devreden çıkarmı dersiniz?

kontaktörden sonra nötr koparsa o zaman kontaktör devreden çıkmaz. o zaman daha ayrıntılı bir sistem düşünmek gerekir
 

Forum istatistikleri

Konular
128,282
Mesajlar
916,416
Kullanıcılar
450,112
Son üye
ahmetinar06

Yeni konular

Geri
Üst