Paratoner Montajı ,fikre ihtiyacım var

modbus haberleşme modülümüz tesis topraklaması ile paratone topraklaması ayrı olduğu için yandı. emo da da artık birleştirilmeli yönünde bir yönelim var. Daha bu konularda iyi olduğumu söyleyemem başıma gelen bildiğimi düşündüğüm konularda yazıyorum.
bu konuda biribirimize katkıda bulunabiliriz. bilimsel bir bilgiyle yaklaştığınızda fikirlerimi değiştirmeye açık olduğumu bilmenizi isterim

Şayet tesisinizde paratoner hattı ile kablo taşıyan tavalarınız , makine sisteminiz mekanik olarak birbirine bağlı ise topraklama hattınızda oluşacak herhangi bir sorunda tüm enerji tesisinizin içinde dolaşacaktır. Trafonuza uzak bölgede iseniz ve sürekli olarak omaj sıkıntısı çekiyorsanız kesinlikle birleştirmeyin. Ayrıca yaptığım testlerde optik izolesi olmayan tüm haberleşme birimleri havadaki elektrik yoğunluğuna tepki veriyor yani çöküyor.
Yanlış paratoner uygulaması yapılmışsa, misal paratoner direğinin bina üzerinde metal bir bölüme (çatı) izole edilmeden bağlanması, paratoner toprak bağlantısının düşey olarak aynı eksende olmaması vs gibi durumlar sürekli problem çıkaracaktır.
Doğru paratoner ve doğru tesis topraklaması yapılmışsa ve omik dirençde bir sıkıntı yok ise birleştirme düşünebiliriz fakat yukardaki koşullardan biri yada birkaçı gerçekleşmemiş ise kesinlikle tavsiye etmem.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.