Softstarter - İnverter (Pompa Uygulaması)?

DinTOR

Üye
Katılım
31 Eki 2008
Mesajlar
241
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar 4 Adet dalgıç pompamız var herbiri 147kw gücünde bunların ikisini günlük beraber 5-6 saat çalıştırıp depoya su basıyoruz bu su bize bir gün yetiyor hergün 5-6 saat çalışıyor yani.
Şu anki sistemde kontaktörlerle yol veriyoruz.
Bu kontaktör yüklü sağlıksız panolardan kurtulup motorların sarımlarını yakmayacak panolara geçmek istiyorum. Panoları dizen arkadaşlar paralarına kıymayarak kontaktörleri sahte getirmişler o yüzden kontaklarda yapışık kalma durumları oluyor. En son 2 adet pompa yandı.

Bilgi almak istediğim konu ise bu pompalara soft starter kullanmakmı iyi yoksa enerji tasarrufu sağlayabilirliği açısından sürücü kullanmakmı faydalı olur ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
pompa surucusu ıcın altivar61 schneider in surucusu bu ıs ıcın cok uygun.4 adet pompanızı sıralı calıstırabılırsınızYuk paylasımlı.uyku modu.kativasyon engelleyıcı fonksıyonu,Sıcaklık-basın-debı ıcın PID fonksıyonu,Sıkısma onleme,giriş basınc düşümü koruması,akış-basınc Kompanzasyonu,Gece-gündüz algoritması ve türkçe menü .cıddı manada enerjı tasarrufu saglarsın.Örnegin pompa hızındaki %10 bir azalma Sebekeden cekılen enerjıde %30 luk bır tasarruf saglar.Harcanan enerji motor hızının kübü ile orantılıdır.Kolay gelsin.
 
Arkadaşlar 4 Adet dalgıç pompamız var herbiri 147kw gücünde bunların ikisini günlük beraber 5-6 saat çalıştırıp depoya su basıyoruz bu su bize bir gün yetiyor hergün 5-6 saat çalışıyor yani.
Şu anki sistemde kontaktörlerle yol veriyoruz.
Bu kontaktör yüklü sağlıksız panolardan kurtulup motorların sarımlarını yakmayacak panolara geçmek istiyorum. Panoları dizen arkadaşlar paralarına kıymayarak kontaktörleri sahte getirmişler o yüzden kontaklarda yapışık kalma durumları oluyor. En son 2 adet pompa yandı.

Bilgi almak istediğim konu ise bu pompalara soft starter kullanmakmı iyi yoksa enerji tasarrufu sağlayabilirliği açısından sürücü kullanmakmı faydalı olur ?

Sn Dintor eğer basınç kontrolü yapmayacaksanız ve devir kontrolü yapmayacaksanız invertere gerek yok softstarter işinizi görür. Sizin pompalar daimi hızda doldurarak işi bitince duracak. Eğer pompanız çok ise kontrol kartı ile (standart hidraforlar gibi) sıra ile çalıştırarak eşit yaşlanma yapabilirsiniz. Kolay gelsin.
 
pompa surucusu ıcın altivar61 schneider in surucusu bu ıs ıcın cok uygun.4 adet pompanızı sıralı calıstırabılırsınızYuk paylasımlı.uyku modu.kativasyon engelleyıcı fonksıyonu,Sıcaklık-basın-debı ıcın PID fonksıyonu,Sıkısma onleme,giriş basınc düşümü koruması,akış-basınc Kompanzasyonu,Gece-gündüz algoritması ve türkçe menü .cıddı manada enerjı tasarrufu saglarsın.Örnegin pompa hızındaki %10 bir azalma Sebekeden cekılen enerjıde %30 luk bır tasarruf saglar.Harcanan enerji motor hızının kübü ile orantılıdır.Kolay gelsin.

Anlamadığım konu, netice itibarı ile 300 dakikada dolabilecek bir depo pompa devri azaltılınca daha çok süre çalışarak dolacak yani akımı az çekecek ama yine daha çok çalışacağından dolayı toplam çekilen güç yine aynı olmayacakmı?
 
Anlamadığım konu, netice itibarı ile 300 dakikada dolabilecek bir depo pompa devri azaltılınca daha çok süre çalışarak dolacak yani akımı az çekecek ama yine daha çok çalışacağından dolayı toplam çekilen güç yine aynı olmayacakmı?
Fan ve pompa uygulamalarında hız, momentin küpü ile orantılıdır. Yani hız düşünce kazanç çok daha fazladır...

boyle uygulamalar için siemensin enerji tasarrufu programı var tavsiye ederim.
Buraya alacağın en azından 200kw civarı bir sürücü olası lazım. En ekonomik şekli bence yumuşak yolverici. Enerji tasarrufu mutlaka oalcaktır sürücüyle ancak daha uzun süre çalışasıyla olacaktır.
 
Son düzenleme:
slm arkadaşlar bana bir konuda yarımcı olursanız sevinirim.benim çok acil asenkron motor için bir soft starter devresine ihtiyacım var yardımcı olursanız sevinirim....şimdiden tşkler ederim.
 
Son düzenleme:
sn dintor pompalarınızın gücü yüksek kaliteli kontaktör kullanarak değiştirirsen orta halli bir hız kontrol cihazından daha pahalıya mal olur sana. bu yüzden invertör kullanman daha doğru çünkü invertörler motorların gerilim veya akımı ile oynamazlar frekans ile kontrol ederler bu yüzden motorların zarar görmez tam tersine faydasını görürsün. nasıl dersen direk yol verdiğin zaman birden hızlanamaz ve şebekeden 1.5 katı fazla akım çeker ve bu motor sargılarına zarar verir zamanla sargılar aşınır ve yanar.
 
ekonomik ve pratik çözüm siemens sirius softstart 3rw40xx kullanabilirsin 160Kw by-pass kontaktörü içindedir anladığım kadarıyla sürücülük bi durum yok 3rw44 ekranlı daha karmaşık ve fiyatı yüksekdir.
 
Ben benzer uygulama için Fuji kullandım gayet güzel sizede tavsiye ederim tek bir sürücü ile hepsine yol verebiliyorsun artı eş yaşlandırma yapıyor ve PID ile kontrol edip çalışma seviyelerini ayarlaya biliyorsun ayrıca bunları sürücü üzerinden yapıyor ve herhangi bir kontrol ünitesi yada plc kullanmıyorsunuz hepsini sürücü yapıyor.
 
Son düzenleme:

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,306
Mesajlar
916,563
Kullanıcılar
450,144
Son üye
Saffetarli

Yeni konular

Geri
Üst