Bir konuda yorumuna ihtiyacım var
154kv/31.5kv trafonun baglantıları yapılı enerjili boşta calılıyor test amaçlı cıkışında hiçbir yük yok fakat sayaç ta
8.80 reaktif 1.2
5.8.0 indüktif 0
1.8.0 aktif güç 2.8

Sorun şu boşta olan trafo neden reaktif cekiyor neden indüktif sıfır
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bir konuda yorumuna ihtiyacım var
154kv/31.5kv trafonun baglantıları yapılı enerjili boşta calılıyor test amaçlı cıkışında hiçbir yük yok fakat sayaç ta
8.80 reaktif 1.2
5.8.0 indüktif 0
1.8.0 aktif güç 2.8

Sorun şu boşta olan trafo neden reaktif cekiyor neden indüktif sıfır
Bilgimin çok çok az olduğu bir konu ama aklıma gelen trafoya bağlanan kondansatörlerin değerlerinin fazla olabileceği
 
yeraltı kablolarındandır. hat boştada olsa ucuna bağlı dağıtım merkezinin yeraltı kabloları kapasitif çektirir. Çözüm kesicinin trafo merkezinden açık bırakılması.
 