Trafoda kapasitif sorunu

engin0103

Üye
Katılım
8 Mar 2024
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
41
Bir konuda yorumuna ihtiyacım var
154kv/31.5kv trafonun baglantıları yapılı enerjili boşta calılıyor test amaçlı cıkışında hiçbir yük yok fakat sayaç ta
8.80 reaktif 1.2
5.8.0 indüktif 0
1.8.0 aktif güç 2.8

Sorun şu boşta olan trafo neden reaktif cekiyor neden indüktif sıfır
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bir konuda yorumuna ihtiyacım var
154kv/31.5kv trafonun baglantıları yapılı enerjili boşta calılıyor test amaçlı cıkışında hiçbir yük yok fakat sayaç ta
8.80 reaktif 1.2
5.8.0 indüktif 0
1.8.0 aktif güç 2.8

Sorun şu boşta olan trafo neden reaktif cekiyor neden indüktif sıfır
Bilgimin çok çok az olduğu bir konu ama aklıma gelen trafoya bağlanan kondansatörlerin değerlerinin fazla olabileceği
 
yeraltı kablolarındandır. hat boştada olsa ucuna bağlı dağıtım merkezinin yeraltı kabloları kapasitif çektirir. Çözüm kesicinin trafo merkezinden açık bırakılması.
 