UPS Baglantisi Hakkinda Yardim Lutfen

UfukParlak

Üye
Katılım
29 Kas 2014
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
34
100bilgisayar 140 metre koridoru olan bi kattaki 25 odaya daitilmis durumda yapilmazi gereken her bilgisayara ups baglantisi cekmek. Ups den cikmasi gereken kablo kesiti, panodan odalara daitilicak kablo kesiti ve sigorta secimi hakkinda bilgi verebilicek varsa sevinirim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Ben şöyle düşündüm. UPS den ana panoya kadar 3x95/50 lik kabloyla geldımbu panodan 4 farklı panoya 4x10 luk kabloyla baglantı yaptım ve 3 x 2.5 luk kabloyla odalara daıtımı yaptım. Sizce bu doğru bi yaklasım olmusmu ? Konu hakkında bılgisi olan varsa cevap verırse sevınırım . Sımdıden teşekkürler
 
@UfukParlak kablo kesitini öncelikle bulunan mesafe ve çekeceği güce göre seçersin. 3x95x50 sana çok rahat yeter.
Ana pona ile diğer panalar arasi mesafe uzak ve bir panadon kaç pc ve oda beslekecekse kablo kesitini ona göre ayarlamanlazim.
Panalor arasi beslemeni 3x16/10 panalor arasi beslemeye uygundur.
Her oda için usb sikortasi olarak 16 A sigorta birakabilirisn çünkü pc den cekilecek akim miktari fazla değildir.
Tam kurulu gücünü bilmediğim için en azindan uygun kablo kesiti söylemeye çalıştım.
 