Nötr Kopması-

kazemharme

Üye
Katılım
19 Mar 2007
Mesajlar
32
Puanları
1
Yaş
40
1-) Nötr kopması monofaze ve trifaze sistemlerde ne gibi sonuçlar doğurur?
2-) koruma topraklamasının,işletme topraklamasının veya binanın kendi topraklamasının nötr kopmasındaki önemi nedir?
3-)Nötr den ne ölçüde bi değer okunması sorun vardır demektir?
4-)Nötr iletken kesitini, faz iletken kesitinin bi üst kesitini seçmek yerine daha düşük veya daha yüksek seçmenin ne gibi sonuçları vardır?

şimdiden vereceğiniz cevaplar için teşekkür ederim.
 
trifaze sistemlerde yükler dengeli ise nötr kopması her hangi bir etki yaratmaz.
monofaze sistemlerde ise gelen akım yükten geri dönemeyeceği için sistem çalışmaz.
fakat 3 fazlı dengesiz yüklü sistemlerde nötr kopması çok ağır problemler doğurur.
nötr kopması sonucu metal gövdeye kaçak olmadıysa topraklamanın nötr kopmasına bir etkisi yoktur.
3. sorunuz tam anlaşılır olmamış ölçülen değer amper olarak mı watt olarak mı soruyorsunuz ?

nötr iletken kesiti iç tesisler yönetmelik gereği faz iletken kesitiyle aynı olmak zorundadır. nötr kesitin ince olması fazla akımdan dolayı ısınması muhtemel olup yangına sebeiyet verir. bu yüzden nötr kesitin daha düşük seçmek yönetmeliğe göre suçtur.
 
1-) Nötr kopması monofaze ve trifaze sistemlerde ne gibi sonuçlar doğurur?
2-) koruma topraklamasının,işletme topraklamasının veya binanın kendi topraklamasının nötr kopmasındaki önemi nedir?
3-)Nötr den ne ölçüde bi değer okunması sorun vardır demektir?
4-)Nötr iletken kesitini, faz iletken kesitinin bi üst kesitini seçmek yerine daha düşük veya daha yüksek seçmenin ne gibi sonuçları vardır?

şimdiden vereceğiniz cevaplar için teşekkür ederim.

3.sorunuzdaki nötrden akım olarak ne ölçüde değer okunması sorun olur demişsiniz.Burada şuna dikkat etmek lazım sistemin gücü ve bağlantısına göre nötr akımını değerlendirmeye almalısın.Yani sistem 220volt ise faz hattından geçen akımın aynı değeri kadar nötr iletkeninden geçen akımı ölçersin.Buna görede fazla veya eksik varsa durumu değerlendirebilirsin.Eğer sistem bağlantısı 380 volt ise(almaç)nötrden akım geçişi olmaz.Tabi bir de komple bir makina panosu falan ise kumanda trafosu gibi elemenlar 220 volt olarak kullanılmışsa bunları göz önüne almak gereklidir.
 
nötr den 50mA den fazla kaçak olması insan sağlığı için tehlikelidir. o yüzden kaçak akım koruma rölelerin en az 30 mA kaçak tesbit etmesi durumunda açma yapacak şekilde tasarlanır.
 
Bu sorunu kökten çözen bi cihaz var arkadaşlar ani değişen yüksek yada alçak voltajı 1ml saniyede algılayıp cihazlara ulaşmadan korumaya geçiyor kesilen elektriğini 1 ml saniyede algılayıp aynı sürede geri gelsede çalışma aralığındaki voltajı görmeden açmıyor netür koptuğunda diğer fazlardan dönen Elektrik sayesinde oluşan çift fazı (380v) elektriği aynı hızda sistem dışında bırakıyor ve 2 otomat boyutunda 60 A 1 daireye taktığın andan itibaren o evde dışarıdan gelen hiç bi sorun cihazlarınıza iletilmiyecek ***** bu nodan temin edebilirsiniz
Neymiş o şey trimbox mi bırak bu isleri resim eklede bizde bir görelim mali neyin nesin :) :(
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Merhaba
Biraz eğlenelim .

Kolay Gelsin .
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Geri
Üst